進場的鋼筋用到二次結構構造柱,植筋上的,還需要復試嗎
10498
1
我在鄭州做資料,現在施工到16層了,二次結構在做樣板間,請問進場的鋼筋用到二次結構構造柱,植筋上的,還需要復試嗎
鋼筋進場需要提供出廠證明文件,以及需要復檢合格才能投入使用這是毋庸置疑的。
樓主在每批鋼筋原材進場肯定是送檢了的是嗎?而且上面還寫有部位,部位中只需要有主體字眼就可以證明你使用的材料已經復檢。
植筋上,鋼筋原材、植筋膠需要復檢,而且植筋完畢72小時候還需要進行拉拔試驗!
嘟嘟2015-07-20 11:25:41回復
也就是說,用到二次結構的上的鋼筋也需復試,適用部位也寫主體是嗎? 也就是說,用到二次結構的上的鋼筋也需復試,適用部位也寫主體是嗎?
5970609212015-07-20 11:30:18回復
說白了,就是你在鋼筋進場的時候已經送檢過,檢驗報告上面的部位是該棟樓的主體部位。 那么就可以證明植筋的鋼筋原材是經過復檢并合格的,不用再例外送檢一次。送檢一次麻煩而且要多一次檢測費。 說白了,就是你在鋼筋進場的時候已經送檢過,檢驗報告上面的部位是該棟樓的主體部位。 那么就可以證明植筋的鋼筋原材是經過復檢并合格的,不用再例外送檢一次。送檢一次麻煩而且要多一次檢測費。
其他類似問題
我在鄭州做資料,現在施工到16層了,二次結構在做樣板間,請問進場的鋼筋用到二次結構構造柱,植筋上的,還需要復試嗎...閱讀全文
嘟嘟 2015-07-20 10498 1
二次結構植筋的深度怎么計算,在哪個標準規范里有...閱讀全文
豆豆607 2015-04-21 3461 1
構造柱要不要做混凝土、鋼筋、模板檢驗批施工記錄...閱讀全文
專屬 2016-04-24 2593 2
哪位大神,我請教下,二次結構的構造柱過梁圈梁,資料可不可以一起報驗啊,雖然鋼筋施工的時間順序不一樣,但是模板啊,澆混凝土的時間一樣啊。壓頂這種要不要做資料啊。謝謝了...閱讀全文
鳶尾玲 2018-04-22 3167 2
我們工程是五層局部三層,之前作主體的時候是三層分段做的,三層一做,五層一做,二次結構磚砌體 抹灰 屋面貼瓦 保溫 之類的還需要分開做嘛?...閱讀全文