亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆137
發帖時間:2015-07-19 17:34:10 樓主

框架結構分三段、但是一次澆筑整層,檢驗批應該分段做還是按層做

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-24 17:30:14 1樓

按層進行劃分檢驗批質量驗收記錄
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-03 12:02:19 2樓

這個按你隱蔽驗收的節點來算
花開花落
回帖時間:2015-07-19 21:06:58 3樓

混凝土做檢驗批嚴格的講應做幾個檢驗批的,GB50204-2015(新規范鋼筋原材料檢驗批只30噸,鋼筋連接(焊接、機械連接的接頭數大于300個的)檢驗批也要做幾張的。
597060921
回帖時間:2015-07-19 18:23:56 4樓

混凝土結構工程可根據工藝相同,便于控制質量的原則按結構類型、構件類型、工作班、樓層、施工段和變形縫來劃分檢驗批。

我們在11版規范中找不到具體的劃分原則。那么就需要根據現場實際和監理協商劃分檢驗批。

首先按層這是肯定的,萬丈高樓平地起,一層一層而來。樓主所說分三段,如果三段起層不一致那是需要按分段劃分。但你卻說是一次性澆筑整層,那又何必去分段?

所以只需要按層劃分檢驗批即可。

提醒樓主最新混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2015)于2015年9月1日實施。