亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆227
發帖時間:2015-07-18 17:05:37 樓主

柱箍跨度計算方式

8888
回帖時間:2015-07-19 07:07:56 1樓

按照你的結算方式來劃分梁的截面尺寸,鋼筋不用去考慮的,看截面 的大小就好了。說的通用的梁就是可以用一種方式進行搭設的梁進行歸類。編方案選擇有針對性的施工來編制方案,打個比方300X800以下的編制一個計算書,做法是通用的。以此類推。我看你也是新手,很多實踐的東西你可要多和現場的工人或者技術員溝通交流,這樣你編制方案就可以順手一點了。
  • 豆豆2272015-07-19 12:57:17回復

    梁只按截面尺寸歸類,層高不同須否再另行計算;若板厚不同,層高不同,板模板需要進行幾次計算出方案 梁只按截面尺寸歸類,層高不同須否再另行計算;若板厚不同,層高不同,板模板需要進行幾次計算出方案

  • 88882015-07-19 13:14:17回復

    層高不同也要進行不同的計算哦。尤其是超過6米的,6米以上的要布置剪刀撐。 層高不同也要進行不同的計算哦。尤其是超過6米的,6米以上的要布置剪刀撐。

  • 豆豆2272015-07-19 14:47:11回復

    板厚不同,層高不同板模板是否都要進行不同的計算 板厚不同,層高不同板模板是否都要進行不同的計算

  • 豆豆2272015-07-19 14:59:52回復

    模板計算選擇哪個規范作為依據進行計算 模板計算選擇哪個規范作為依據進行計算

  • 88882015-07-19 15:03:36回復

    目前規范有好多的,本地的和國家的。《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011。。厚度不同是要進行不同計算的,一般也可以歸類120以下的可以歸一類。其他的再計算。 目前規范有好多的,本地的和國家的。《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011。。厚度不同是要進行不同計算的,一般也可以歸類120以下的可以歸一類。其他的再計算。

  • 豆豆2272015-07-19 18:22:49回復

    15版沒有跨空結構計算模塊嗎? 15版沒有跨空結構計算模塊嗎?

  • 88882015-07-20 07:17:23回復

    什么叫架空結構? 什么叫架空結構?

  • 西風瘦馬2015-07-24 15:56:35回復

    就是JGJ300中提到的跨空結構,目前軟件還不支持計算,規范里給的模型比較固定,和現實有點差距。 就是JGJ300中提到的跨空結構,目前軟件還不支持計算,規范里給的模型比較固定,和現實有點差距。

8888
回帖時間:2015-07-18 19:02:35 2樓

對的,600X600可以間距密一點可以計算出不用穿柱螺桿的。900X600就要穿柱子了,你可以歸類,比如600以下的不用穿柱子的歸一類,900X900以下的歸一類。
  • 豆豆2272015-07-18 21:15:30回復

    樓板與梁計算出施工方案,是否每層板或梁選取一個具有代表性的計算,還是一棟樓只選取一個最具代表性梁與板進行計算,甚或其它選取標準,如果是選取代表性的,該以什么樣的標準選取才合適 樓板與梁計算出施工方案,是否每層板或梁選取一個具有代表性的計算,還是一棟樓只選取一個最具代表性梁與板進行計算,甚或其它選取標準,如果是選取代表性的,該以什么樣的標準選取才合適

  • 88882015-07-18 21:38:37回復

    主樓標準層的通用梁代表性作一次,板做一次,好多樓一樣也可以歸類在一個內容計算。結構類型一樣就可以歸類。歸類的時候文字性的東西說明詳細就好了,選擇同一個構件進行計算就好了。裙房/地下室單獨計算 主樓標準層的通用梁代表性作一次,板做一次,好多樓一樣也可以歸類在一個內容計算。結構類型一樣就可以歸類。歸類的時候文字性的東西說明詳細就好了,選擇同一個構件進行計算就好了。裙房/地下室單獨計算

  • 豆豆2272015-07-18 23:55:40回復

    通用梁怎么劃分,一般梁有KL截面不同,配筋不同,編的序號不同,該怎么歸類進行計算,是否不同截面,不同配筋的梁都要出一份梁施工方案,板亦如是,這樣做方案是否正確?還有層高不同的樓層梁與板是否也須按照層高不同,依次出施工方案,請詳細說明一下。在下剛使用該軟件,許多問題不甚了解,叨擾之處請見諒。 通用梁怎么劃分,一般梁有KL截面不同,配筋不同,編的序號不同,該怎么歸類進行計算,是否不同截面,不同配筋的梁都要出一份梁施工方案,板亦如是,這樣做方案是否正確?還有層高不同的樓層梁與板是否也須按照層高不同,依次出施工方案,請詳細說明一下。在下剛使用該軟件,許多問題不甚了解,叨擾之處請見諒。

8888
回帖時間:2015-07-18 17:23:17 3樓

基本上柱子小于500X500不需要穿柱螺桿,間距設置的話底部200,其他450mm可以計算通過,通常計算跨數是3跨的。支撐不等間距模塊計算
  • 豆豆2272015-07-18 18:05:08回復

    柱為兩種類型:一種為600*600另一種為900*600,故一棟樓兩種類型柱,是是否都要計算最終出施工方案,若是分別選取哪種計算模塊,需不需要設置對拉螺栓 柱為兩種類型:一種為600*600另一種為900*600,故一棟樓兩種類型柱,是是否都要計算最終出施工方案,若是分別選取哪種計算模塊,需不需要設置對拉螺栓

其他類似問題

柱箍跨度計算方式...閱讀全文

豆豆227 2015-07-18 6842 3

品茗計算軟件在計算柱模板時,因結構為型鋼砼組合結構,柱中無法設置對拉螺栓。柱箍采用型鋼。可在計算書中沒有柱箍對拉螺栓的計算,設置里面也沒有對這塊的設置,比如對拉螺桿的直徑...閱讀全文

土豆 2013-11-09 3794 2

其中的新澆混凝土柱的計算高度,軟件中說,當柱很高采用分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。很高怎么界定?分段澆筑高度一般在多少?如果計算書出的計算高度3m,現場一次性打了4~5m,發生漲膜爆膜怎么處理?或者計算高度直接寫柱高?...閱讀全文

qzuser 2016-01-14 3146 1

1、框架柱高8600,柱長邊2500mm、短邊1200mm,柱箍采用20a槽鋼;間距300m,采用M16對拉螺栓,混凝土澆筑速度5m/h.計算后柱長邊中間設置對拉螺栓比不設置對拉螺栓,螺栓受力更大(怎么計算反了,應該中間增設1跟受力更小)2、如果設置柱箍間距250mm,中間不設置對拉螺栓基本滿足要求,調整對拉螺栓間距為240mm后更加不合要求(也反了)...閱讀全文

平凡 2013-09-12 5896 1

5米層高1米×0.9米柱子怎么算不過去...閱讀全文

豆豆597 2021-11-12 842 1