分部驗收記錄表格里面檢測結果、驗收結論及下面的各類結果是手寫還是可以打印

597060921
回帖時間:2015-07-18 17:33:34 1樓

597060921
回帖時間:2015-07-18 15:27:27 2樓

針對這個問題,我只能告訴樓主這個是要分地區的。
例如四川:四川要求檢驗批等資料完全手寫,隱蔽都是手畫的。我速寫也是在四川煉成的!
在看貴州:當年初到貴州時候以為也是手寫資料,還好中途質檢站來檢查告訴我,資料應該機打,這樣才規范。于是在貴幾年資料都是機打的。
再者云南:首先跑去檔案館問清楚了,可以機打,也是為了規范。

如上,樓主最好咨詢您當地檔案館,或者附近工地資料員。

  • 林中小蟲2015-07-18 15:49:08回復

    機打的話是施工單位和監理單位結論的都機打嗎 機打的話是施工單位和監理單位結論的都機打嗎

  • 5970609212015-07-18 16:07:46回復

    是的,但是日期不要機打,手簽名字時候也同時手寫日期。 是的,但是日期不要機打,手簽名字時候也同時手寫日期。

  • 林中小蟲2015-07-18 16:48:09回復

    基礎和主體分部有A3紙的驗收報告,節能還有其他分部需要驗收報告嗎 基礎和主體分部有A3紙的驗收報告,節能還有其他分部需要驗收報告嗎

  • 5970609212015-07-18 17:30:39回復

    在GB50300新規6.0.3條給出了除地基基礎、主體結構和建筑節能三個分部工程外,其他七個分部工程的驗收組織相同,即由總監理工程師組織,施工單位項目負責人和項目技術負責人等參加。 所以若不出意外,地基與基礎分部、主體結構分部、建筑節能分部需要多單位參加并形成驗收報告,而其他分部只需要有《XXX分部工程驗收記錄》即可。 同時建議下載《建筑工程施工質量驗收統一標準(GB 50300-2013)》認真學習下。