亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

曉北
發帖時間:2015-06-14 20:03:32 樓主

1、為啥按軟件計算風荷載體型系數算出來都很大啊,我看別人手算的才取0.6,相差一半多,咋回事?

2、還有,我看了很多別人的懸挑腳手架計算方案,別人都至計算了最下面一挑腳手架,難道不是用最高一挑腳手架嗎,因為最上面風荷載大很多啊?

2、腳手架鋼絲繩卸荷是否要選擇?

小熊
回帖時間:2015-06-24 11:52:08 1樓

1、取0.6是偏小,當然也不一定會出事故,常用最值:1.04,

2、計算按最大那一段計算,當然,風荷載取建筑最高點來驗算

3、卸荷問題,如果架體高或者荷載大,需要設置卸荷。

小熊
回帖時間:2015-06-24 11:51:52 2樓

1、取0.6是偏小,當然也不一定會出事故,常用最值:1.04,

2、計算按最大那一段計算,當然,風荷載取建筑最高點來驗算

3、卸荷問題,如果架體高或者荷載大,需要設置卸荷。

鏡湖微雨
回帖時間:2015-06-15 10:03:23 3樓

1、軟件支持自定義,可以自己手動輸入。軟件提供的默認數據可能會略有保守。

2、連墻件的風荷載計算高度取最高處的計算,立桿穩定計算取懸挑架離地高度,因為雖然風荷載較小,但是軸壓力接近最大,綜合計算指較大

3、腳手架鋼絲繩卸荷建議不選擇,不過可以做,構造措施不參與計算。