亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

阿榮
發帖時間:2015-06-09 20:07:01 樓主

2015版腳手架允許搭設高度計算公式是否有誤?和規范公式不一致。

暖午后
回帖時間:2015-06-10 13:58:09 1樓

你是說少除了一個1.2是吧
  • 阿榮2015-06-10 19:27:25回復

    是的,所以允許搭設高度就不正確了。 是的,所以允許搭設高度就不正確了。

暖午后
回帖時間:2015-06-10 09:35:46 2樓

你現在翻看的是哪本規范
  • 阿榮2015-06-10 12:30:03回復

    建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范JGJ130-2011 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范JGJ130-2011

其他類似問題

2015版腳手架允許搭設高度計算公式是否有誤?和規范公式不一致。...閱讀全文

阿榮 2015-06-09 3436 3

腳手架-扣件式-雙排雙立桿-步距1.8米,縱向間距1.5米,橫向間距1.2米,最大能搭設到幾米,不用鋼絲繩卸荷,鋼管是48*3.0的,寧波地區,c類地面,連墻件2步2跨,腳手片層層設置???...閱讀全文

隨遇而安 2014-05-07 3608 3

想問一下大家落地式腳手架搭設高度有哪些要求?...閱讀全文

豆豆923 2022-11-08 3987 1

外排腳手架驗收高度是每次搭設的高度,還是累計搭設的高度...閱讀全文

爛泥先生 2020-11-17 1036 2

腳手架沿縱向搭設長度:243m我想問一下:這個搭設長度,對于設計計算,有什么影響?...閱讀全文

豆豆351 2014-10-27 3345 1