水泥混凝土檢驗批一般項目中墊層厚度≤1/10H且≤20mm,是填厚度偏差值嗎

花開花落
回帖時間:2015-05-19 20:59:40 1樓

是的,在原始檢查記錄里填實測值

花開花落
回帖時間:2015-05-19 20:59:23 2樓

是的,在原始檢查記錄里填實測值

花開花落
回帖時間:2015-05-19 20:49:09 3樓

你這是允許偏差值,設計值如果是10cm ,驗收實測值要在9cm 以上(大于1/10厚度),且厚度不能有8cm以下的
  • 花開花落2015-05-19 20:50:15回復

    不合格的點不能有8cm以下的 不合格的點不能有8cm以下的

其他類似問題

水泥混凝土檢驗批一般項目中墊層厚度≤1/10H且≤20mm,是填厚度偏差值嗎...閱讀全文

xixi 2015-05-19 3284 3

我們剛打了一層建筑地面的水泥混凝土墊層,用的是商砼,請問做資料時,還用作澆灌令和之前主體那一套(混凝土原材、施工、配合比、以及現澆這幾個檢驗批)嗎?還是直接就做一個水泥混凝土墊層檢驗批,其余不用做?...閱讀全文

緣楓 2016-03-28 4296 3

水泥混凝土墊層和陶粒混凝土墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水泥混凝土墊層和陶粒混凝土墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準...閱讀全文

Better me 2018-08-03 7390 0

水泥混泥土墊層和陶粒混凝土墊層檢驗批的檢驗批容量怎么填,求助知道的親們...閱讀全文

zou 2014-10-31 3648 2

在GB50300-2013檢驗批填寫里面,混凝土墊層模板檢驗批 用哪個表格?如何填寫?...閱讀全文

VERONICA 2016-04-22 2867 3