請問模板碗扣式腳手架計算中立桿伸出水平桿長度a的小貼士沒有在規范中找到,請問具體規范是哪一條

博樂
回帖時間:2015-04-09 13:23:50 1樓

此a值影響立桿計算長度,詳見規范JGJ166-2008中5.6.3條規定。

  • 豆豆922015-04-09 13:36:27回復

    問題主要不是計算,是計算中小貼士內容:《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撐架應根據所承受的荷載選擇立桿的間距和步距,底層縱向水平桿作為掃桿,距地面高度小于等于350mm,立桿底部應設置可調底座或固定底座;立桿上端包括可調螺桿伸出頂層水平桿的長度不得大于0.7m-----這個6.2.1條沒有查到,請問具體在哪查到? 問題主要不是計算,是計算中小貼士內容:《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撐架應根據所承受的荷載選擇立桿的間距和步距,底層縱向水平桿作為掃桿,距地面高度小于等于350mm,立桿底部應設置可調底座或固定底座;立桿上端包括可調螺桿伸出頂層水平桿的長度不得大于0.7m-----這個6.2.1條沒有查到,請問具體在哪查到?

其他類似問題

請問模板碗扣式腳手架計算中立桿伸出水平桿長度a的小貼士沒有在規范中找到,請問具體規范是哪一條...閱讀全文

豆豆92 2015-04-09 3957 1

關于碗扣式模板計算模塊混凝土梁支撐架計算中:當小梁垂直于砼截面布置時,在《支撐架立柱沿梁跨向間距La(mm)》一欄所輸入的數據如不正確,則提示信息顯示《小梁間距Ld數值應當能夠被立柱跨距La整除》,但在“支撐體系設計欄” 中找不到小梁間距La欄位,所以在計算中《支撐架立柱跨向間距La(mm)》輸入1200或1500均為錯誤值,故只能取9000或1800。當小梁平衡于砼截面計算時:底模下設小梁間距(mm)與“支撐架立柱沿梁跨向間距La(mm)”進行調整時,均要在公倍數間進行,較麻煩有時所要計算的梁截面較小,如200×500梁,無需使用對拉螺栓,應考慮其計算關于懸挑式腳手架計算模塊本人在計算懸挑式腳手架時,該段腳手架只搭設18米高度,但他離地高度達100米,此時高度風荷載大,腳手架底部的軸壓力小,計算不合理。...閱讀全文

lin 2010-08-18 4902 2

我用的是2012版的關于碗扣式模板計算模塊混凝土梁支撐架計算中:當小梁垂直于砼截面布置時,在《支撐架立柱沿梁跨向間距la(mm)》一欄所輸入的數據如不正確,則提示信息顯示《小梁間距ld數值應當能夠被立柱跨距la整除》,但在“支撐體系設計欄” 中找不到小梁間距la欄位,所以在計算中《支撐架立柱跨向間距la(mm)》輸入900mm或1500mm均為錯,只能去1200或600...閱讀全文

娃娃 2012-05-10 4069 1

碗扣式腳手架每米重量是多少?...閱讀全文

胖子就是矯情 2018-07-19 8300 2

碗扣式腳手架鋼管規格是多少?...閱讀全文