亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

BWasoka
發帖時間:2015-03-10 08:40:20 樓主

各位大俠,小弟用品茗15驗算板模板。大致參數如下:板厚300,板長寬均為9000,單扣件,一開始考慮800*800的立桿間距,發現扣件滑移不通過,提示減小立桿間距,于是乎改外800*400,還是不通過,改變很小,然后改成400*400,還是不通過。但其實800*800的時候也只是9kn,單扣件滑移極限受力為8kn,按理說800*400的立桿間距應該就可以了啊,為什么會出現這種情況?

小熊
回帖時間:2015-03-10 14:32:46 1樓

對于模板支撐,如果可能請設置托座方式,如果你當地可以采用扣件方式,建議采用雙扣件方式。
  • BWasoka2015-03-10 14:42:12回復

    謝謝。現在其實確定采用托座方式是滿足的,但其計算書仍然存在如上的問題,即立桿間距對扣件或托座承載力影響微乎其微。比如,800*800的間距下得托座的力為10,那800*400就相當于多了一倍的立桿和托座,那力就該是5,而按照技術書的公式,答案應該是9點幾。關鍵去專家論證什么的計算書是不允許自己修改的。 謝謝。現在其實確定采用托座方式是滿足的,但其計算書仍然存在如上的問題,即立桿間距對扣件或托座承載力影響微乎其微。比如,800*800的間距下得托座的力為10,那800*400就相當于多了一倍的立桿和托座,那力就該是5,而按照技術書的公式,答案應該是9點幾。關鍵去專家論證什么的計算書是不允許自己修改的。

  • 小熊2015-03-10 14:54:35回復

    有影響的,300厚的樓板支撐,立柱間距可以設置1000*1000 有影響的,300厚的樓板支撐,立柱間距可以設置1000*1000

  • BWasoka2015-03-10 16:20:30回復

    我用的品茗2015.我覺得是新版有錯誤。 我用的品茗2015.我覺得是新版有錯誤。

  • 小熊2015-03-11 14:44:43回復

    請在線更新一下,V2015第一個版本問題較多 請在線更新一下,V2015第一個版本問題較多

云中飛鶴
回帖時間:2015-03-10 11:49:56 2樓

對于這種大荷載的模板支撐體系,不適合用扣件式支撐,要通過U型支托軸心受力的模式-----不然你專家論證就不會通過的

還有就是你的板300厚,應該是現澆空心板吧,這個要折算厚度的

  • BWasoka2015-03-10 14:06:24回復

    Mw=0.92×1.4ωklah2/10=0.92×1.4×0.13×0.8×1.62/10=0.03kN?m Nw=0.9[1.2ΣNGik+0.9×1.4ΣNQik+Mw/lb]=0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.3)+0.9×1.4×1×0.8×0.8+0.03/0.8]=9.702kN f= Nw/(φA)+ Mw/W=9702.126/(0.588×424)+0.03×106/4490=45.64N/mm2≤[f]=205N/mm2 滿足要求! 八、扣件抗滑移驗算 荷載傳遞至立桿方式 單扣件 扣件抗滑移折減系數kc 1 按上節計算可知,扣件受力N=9.702kN>Rc=kc×8=1×8=8kN 老師你看下,這是品茗計算書。我覺得它的計算公式里,立桿間距決定承重面積的作用根本沒體現出來啊 Mw=0.92×1.4ωklah2/10=0.92×1.4×0.13×0.8×1.62/10=0.03kN?m Nw=0.9[1.2ΣNGik+0.9×1.4ΣNQik+Mw/lb]=0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.3)+0.9×1.4×1×0.8×0.8+0.03/0.8]=9.702kN f= Nw/(φA)+ Mw/W=9702.126/(0.588×424)+0.03×106/4490=45.64N/mm2≤[f]=205N/mm2 滿足要求! 八、扣件抗滑移驗算 荷載傳遞至立桿方式 單扣件 扣件抗滑移折減系數kc 1 按上節計算可知,扣件受力N=9.702kN>Rc=kc×8=1×8=8kN 老師你看下,這是品茗計算書。我覺得它的計算公式里,立桿間距決定承重面積的作用根本沒體現出來啊

其他類似問題

各位大俠,小弟用品茗15驗算板模板。大致參數如下:板厚300,板長寬均為9000,單扣件,一開始考慮800*800的立桿間距,發現扣件滑移不通過,提示減小立桿間距,于是乎改外800*400,還是不通過,改變很小,然后改成400*400,還是不通過。但其實800*800的時候也只是9kn,單扣件滑移極限受力為8kn,按理說800*400的立桿間距應該就可以了啊,為什么會出現這種情況?...閱讀全文

BWasoka 2015-03-10 3955 2

版本:云安全3.1,在做落地腳手架驗算時,無論架體高度怎么調,即便高度調成3米,橫向水平桿抗滑移驗算也驗算不通過。橫向水平桿抗滑移驗算與什么有關?是不是軟件的bug啊??...閱讀全文

liwentao 2024-07-18 1523 7

這個提示是什么原因呢?如果按照提示的話看了下是滿足要求的,是哪里出問題了呢...閱讀全文

2019-06-18 1274 1

快速驗算不通過:1.塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。...閱讀全文

chenyuanrong 2017-07-04 3116 1

為什么智能布置模板的梁底和梁側一直通不過,不管我怎么設置參數,就是通不過,請問高手,這個問題出在哪了?...閱讀全文