發帖時間:2015-02-19 15:41:54 樓主

鋼管土釘墻計算問題:¢48mm腳手架鋼管、壁厚3.0mm。作為土釘時抗拉強度標準值fyk,抗拉強度設計值fy,以及土層與土釘的極限粘結強度標準值qsk怎樣確定。

yuan
回帖時間:2015-02-26 09:52:26 1樓

你好,根據鋼管鋼材的型號來確定,比如說鋼管是Q235的鋼材,那抗拉強度標準值fyk就為235N/mm2,抗拉強度設計值應該根據尺寸參照鋼結構設計規范的表3.4.1-1

其他類似問題

鋼管土釘墻計算問題:¢48mm腳手架鋼管、壁厚3.0mm。作為土釘時抗拉強度標準值fyk,抗拉強度設計值fy,以及土層與土釘的極限粘結強度標準值qsk怎樣確定。...閱讀全文

大王 2015-02-19 6076 1

為什么會出現這種情況?調了好久發現是土層粘聚力的影響,把第一行調大就變正值,但是抗滑動計算式里沒看到與土層粘聚力之間的關系啊? 在不改變土層參數的情況下還有什么參數更改能把抗滑動穩定性變為正值? 以及軟件里邊的計算式有個參數詳細計算數據么?根據公式看不出怎么會有負值產生的。 計算參數:基坑8.8m,分兩段放坡,第一層填土2m厚采用1:1放坡,第二層為黏土,6.8m厚,采用1:0.4放坡。...閱讀全文

混亂 2022-04-04 1112 1

土釘墻計算出現了負值?...閱讀全文

zz 2020-08-30 1150 1

條分塊數是什么意思?為什么取20?...閱讀全文

豆豆571 2020-08-19 1103 1

土釘墻計算參數如何輸入?...閱讀全文

山威 2018-05-31 2799 1