亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆198
發帖時間:2015-01-07 08:27:33 樓主

軟件中步步緊改為固定支撐的話把整個梁給鎖緊了,可是現場實際并沒有把整個梁給鎖起,只是鎖了10幾公分(希望趕緊回答,上次發了個還沒回答完就沒權限了)

yuan
回帖時間:2015-01-09 11:18:25 1樓

你表述的問題我不是很理解,固定支撐是梁側底交接處固定方式的統稱,作法有很多種,比如拉步步緊,用方木夾、側模主梁往下延伸后與底模下的橫桿扣接等,在計算中主要是為了在計算側模建立計算模型時,提供一個支座
  • 豆豆1982015-01-09 16:19:31回復

    不好意思,確實是我沒講清楚,就是軟件計算中改為固定支撐的話與現場不符合,因為軟件中是把整個梁高給鎖起來了,可是現場采用步步緊才鎖了梁高的一部分,大概10幾公分 不好意思,確實是我沒講清楚,就是軟件計算中改為固定支撐的話與現場不符合,因為軟件中是把整個梁高給鎖起來了,可是現場采用步步緊才鎖了梁高的一部分,大概10幾公分

  • yuan2015-01-12 10:57:57回復

    你指的十幾公分是指步步緊的頂緊點到梁底的距離?一般步步緊計算時都看成是支點在梁底的固定支撐,如果你覺得要考慮這個十幾公分的話可以再距離梁底十幾公分的位置設置一道對拉螺栓,這樣計算模型的支點就在該位置了,然后把生成的圖形自己稍作修改即可 你指的十幾公分是指步步緊的頂緊點到梁底的距離?一般步步緊計算時都看成是支點在梁底的固定支撐,如果你覺得要考慮這個十幾公分的話可以再距離梁底十幾公分的位置設置一道對拉螺栓,這樣計算模型的支點就在該位置了,然后把生成的圖形自己稍作修改即可

其他類似問題

軟件中步步緊改為固定支撐的話把整個梁給鎖緊了,可是現場實際并沒有把整個梁給鎖起,只是鎖了10幾公分(希望趕緊回答,上次發了個還沒回答完就沒權限了)...閱讀全文

豆豆198 2015-01-07 1923 1

步步緊改為固定支撐的話把整個梁給鎖緊了,可是現場實際并沒有把整個梁給鎖起來,請問步步緊設置還有更好的辦法嗎?...閱讀全文

豆豆198 2015-01-03 6228 3

品茗安全計算軟件里面怎么設置兩道步步緊...閱讀全文

蠟筆小心 2014-07-01 3704 1

在我們實際施工中,梁側模板的支撐形式經常會使用到固定支撐,但是軟件中默認的是對拉螺栓,很多客戶說,我們把對拉螺栓修改成固定支撐,但是軟件還是會自動跳轉成對拉螺栓,這是為什么呢,其實,這個還是一個設置的問題。方法/步驟1第一步:將第一道支撐距梁底距離修改為0將第1道支撐距離梁底距離修改為0之后,軟件會自動將支撐形式修改為固定支撐。2第二步:將最后一道支撐距梁底距離設置為(梁高-板厚)假設我的梁高是1600,板厚為150,那么我們只需要將最后一道支撐距梁底距離改成1600-150=1450即可...閱讀全文

奮斗 2013-12-18 6108 0

RT,如何設置梁側模板的固定支撐?軟件默認的是對拉螺栓啊...閱讀全文

博樂 2013-05-23 5270 2