亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆606
發(fā)帖時間:2014-12-09 21:14:03 樓主

高過50米采用落地式雙排單立桿腳手架分段卸荷行不行?

紅酒兌咖啡
回帖時間:2014-12-10 10:40:50 1樓

可能計算通不過,立桿穩(wěn)定性驗算通不過。差不多要用20米的雙立桿才能通過。就是通過也不是很安全,風載很大。而且通過了你還要請專家論證(腳手架規(guī)范130)規(guī)定,這也是要花錢的。你最好用懸挑腳手架。這樣子還能省鋼管扣件的租賃費。度下搭幾層落地式,上面分層搭懸挑式的,做完一部分后再翻到上面搭,高層一般是這樣子做的。

其他類似問題

高過50米采用落地式雙排單立桿腳手架分段卸荷行不行?...閱讀全文

豆豆606 2014-12-09 3337 1

落地式腳手架只有雙排可以選擇,可我的計算的腳手架是6排。看豆豆網里的網友說應該用滿堂腳手架模塊計算,可是滿堂腳手架模塊里面沒有連墻件的計算啊?我的6排落地腳手架是有連墻件跟建筑連接的。...閱讀全文

昶老師 2015-08-22 3471 5

24米以下落地式雙排腳手架需要計算書嗎...閱讀全文

球球 2013-08-02 4020 1

40至50米高落地式鋼管腳手架是否需要進行卸荷計算,腳手架連墻件如遇到剪力墻時,應如何設置與建筑物的剛性連接,軟件中是否有對應的計算?懸挑工字鋼端部的鋼絲繩是拉繩還是卸荷鋼絲繩?...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-21 5993 2

50M以下(48m)三排落地式腳手架軟件卸荷勾不了,成灰色,是否不用卸荷,但不卸荷,計算過不了。...閱讀全文