一陣風
發帖時間:2014-12-02 17:21:55 樓主

請問施工現場塔吊專用三級箱以下哪種接法正確:1、總箱直接至塔吊專用三級箱(中間不設置二級箱);2、總箱至塔吊專用二級箱至塔吊專用三級箱;3、塔吊專用三級箱直接接自與其它設備共用的二級箱。

西風瘦馬
回帖時間:2014-12-03 11:43:48 1樓

咨詢了下專家,回復如下:

1 塔吊上面還有個開關箱,又因塔吊負荷大,比較重要,因此線路要單設,傾向于1做法。此處的專用三級箱,相當于二級分配箱,但需要帶漏保,因為上面開關箱不帶漏保。

2 漏電保護器的動作電流和時間積不得超過30mAs,漏電動作時間不超過0.1s,因此漏保選型和匹配很重要,否則塔吊為變頻時,容易跳閘。

3 如果按3做法,需要從分路上端接出,不能從下端接出,否則塔吊供電連續性難以保障。那么此時的做法和1做法,基本相同。

希望能幫到你。


另個人看法,2做法,無可挑剔,就是費錢。

  • 一陣風2014-12-03 13:45:10回復

    本人也是這么認為。 本人也是這么認為。

其他類似問題

請問施工現場塔吊專用三級箱以下哪種接法正確:1、總箱直接至塔吊專用三級箱(中間不設置二級箱);2、總箱至塔吊專用二級箱至塔吊專用三級箱;3、塔吊專用三級箱直接接自與其它設備共用的二級箱。...閱讀全文

一陣風 2014-12-02 4026 1

請問塔吊等大型設備的現場配電做法:1、同其他設備一樣配電,只是將三級箱換成專用三級箱;2、從總配電箱設置專門單獨回路,塔吊專用三級箱直接接在總箱上,中間不設二級箱;3、從總配電箱設置專門單獨回路,中間設專用二級箱,塔吊專用三級箱接在專用二級箱上;4、從總配電箱設置專門單獨回路,中間二級箱(同其他設備共用),塔吊專用三級箱接在共用二級箱上。...閱讀全文

一陣風 2014-10-24 2479 0

軟件里面塔吊型號和現場塔吊型號不符,如何更改參數...閱讀全文

囧為 2017-05-31 3039 1

請教下各位前輩,我剛剛開始做資料,不知道現場資料該如何分類,是按建設工程文件歸檔規范來做嗎 ?還是按照現在這個軟件來分?...閱讀全文

王朝陽 2018-09-24 1312 2

現場塔吊的布置要點是什么...閱讀全文

奮斗 2024-04-10 666 1