一般性樓蓋驗算中每根立桿傳遞的荷載怎么取值
10267
3
當前施工層每根立桿傳遞荷載怎么取值呢
這個計算結果不符合怎么處理?求高手指點
行之2014-11-25 09:42:49回復
130里沒找到關于當前施工層每根立桿傳遞荷載值的條文,請指教 130里沒找到關于當前施工層每根立桿傳遞荷載值的條文,請指教
Ivan2014-11-25 09:56:40回復
嗯,如果說我們計算依據選擇130-2011,那軟件計算立桿穩定性的時候,就會根據130-2011里面提到的分頂部端與非頂部端來計算,只是說當我們在計算一般性樓蓋驗算時,這個每根立桿傳遞的荷載只要取立桿穩定性驗算中的非頂部端那個值就可以了 嗯,如果說我們計算依據選擇130-2011,那軟件計算立桿穩定性的時候,就會根據130-2011里面提到的分頂部端與非頂部端來計算,只是說當我們在計算一般性樓蓋驗算時,這個每根立桿傳遞的荷載只要取立桿穩定性驗算中的非頂部端那個值就可以了
豆豆1182021-07-06 00:33:31回復
不對吧還有梁呢,是取梁模板吧 不對吧還有梁呢,是取梁模板吧
Ivan2014-11-25 09:07:20回復
你好,這個不能取默認值,不然就與現場不符了,這個取值的話是在你之前做的板模板計算書里面看的,你打開板模板計算書,可以看到里面有個立桿穩定性的驗算,你就把那邊的值取過來就好了,當你計算板模板時,如果計算依據選擇的是JGJ130-2011,那么立桿穩定性驗算還分頂部端與非頂部端,這時候,你取值就要去取非頂部端的 你好,這個不能取默認值,不然就與現場不符了,這個取值的話是在你之前做的板模板計算書里面看的,你打開板模板計算書,可以看到里面有個立桿穩定性的驗算,你就把那邊的值取過來就好了,當你計算板模板時,如果計算依據選擇的是JGJ130-2011,那么立桿穩定性驗算還分頂部端與非頂部端,這時候,你取值就要去取非頂部端的
行之2014-11-25 09:22:07回復
受教了,謝謝Ivan大俠 受教了,謝謝Ivan大俠
其他類似問題
當前施工層每根立桿傳遞荷載怎么取值呢...閱讀全文
葉Tao 2014-11-24 10267 3
我再計算時,對“每根立桿傳遞荷載的標準值”是取的梁模板計算書中“立桿驗算”中的“穩定性計算”的“立桿最大值”。但是由于立桿最大受力為14.343KN,因此樓蓋驗算即便是“施工層下設支架層數”選到了4層,但仍然算不過。但是施工層下的4層已經是最底層了。這種情況應該怎么處理?這種情況一定要計算通過才行嗎?求解...閱讀全文
jebiy 2018-03-09 7598 2
一般性樓蓋驗算中荷載參數欄立桿傳遞荷載標準值怎么取值?...閱讀全文
豆豆63 2021-03-25 1051 2
只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文
阿寧 2024-11-06 325 0
地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文