亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

晨光
發帖時間:2014-11-23 09:45:31 樓主

樓板長寬7m以上系統提示提高梁寬,一定要增加梁嗎?不增加是不是沒法計算?

博樂
回帖時間:2014-11-24 09:14:58 1樓

施工升降機基礎作用在樓板上,假如樓板跨度較大,則對樓板造成的彎矩可能較大,難以驗算通過,建議增加回頂支撐。

  • 晨光2014-11-25 08:17:42回復

    回頂支撐有加的,軟件還是提示提高梁寬 回頂支撐有加的,軟件還是提示提高梁寬

其他類似問題

樓板長寬7m以上系統提示提高梁寬,一定要增加梁嗎?不增加是不是沒法計算?...閱讀全文

晨光 2014-11-23 3917 1

品茗施工安全設施計算軟件--施工升降機--樓板參數--板中鋼筋只有四個選項:板中底部短向配筋、板中底部長向配筋、板邊上部短向配筋、板邊上部長向配筋,只能進行底部單層雙向配筋及上部負筋的計算,而不能進行雙層雙向配筋的計算,應該增加參數:板中上部短向配筋、板中上部長向配筋。...閱讀全文

豆豆291 2014-03-20 4291 2

樓板長是不是指升降機基礎如果原樓板中沒有梁那這個參數怎么輸入...閱讀全文

2013-07-16 4890 2

各種參數設置是怎么個原因,...閱讀全文

豆豆239 2014-11-14 1820 1

施工升降機放置在地下室頂板上樓板長寬的設置,地下室車庫樓板的跨度都是比較大的,比如8米的跨度,那個怎么設置啊,把樓板的長度設置為8米時,很難驗算通過,問那個樓板的長寬數值是那個數值?怎么設置?...閱讀全文

豆豆106096 2013-12-19 3774 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信