亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆617
發帖時間:2014-11-14 21:02:38 樓主

你好 請問三排落地腳手架怎么計算

云中飛鶴
回帖時間:2014-11-18 21:24:23 1樓

j局部的三排落地腳手架是不用單獨計算的,可以按雙排腳手架的要求計算,如果是全部的三排腳手架,就要按滿堂腳手架來計算了
西風瘦馬
回帖時間:2014-11-18 09:32:17 2樓

三排落地架,屬于滿堂腳手架,但不能按JGJ130-2011附錄C-1計算立桿穩定性,因為跨數不足4跨,而應按5.3.6:當滿堂腳手架立桿間距不大于1.5mx1.5m,架體四周及中間與建筑物結構進行剛性連接,并且剛性連接點的水平間距不大于4.5m,豎向間距不大于3.6m時,可按本規范第5.2.6-5.2.10條雙排腳手架的規定進行計算。
博樂
回帖時間:2014-11-17 09:36:14 3樓

用滿堂架模塊進行計算

其他類似問題

你好 請問三排落地腳手架怎么計算...閱讀全文

豆豆617 2014-11-14 5137 3

安全計算軟件好像只支持二排腳手架計算,落地三排腳手架如何用安全計算軟件進行計算...閱讀全文

土卜人肖 2015-04-06 2968 1

三排腳手架計算,腳手架三排架怎么計算?...閱讀全文

奮斗 2023-01-12 2715 1

某工程需要搭設三排腳手架,高度40米,如何進行安全計算?請指教...閱讀全文

楓葉紅 2012-10-17 5498 2

請問外墻搭設了三排落地式腳手架 是使用多排腳手架計算還是雙排腳手架...閱讀全文

蘇格拉豬 2018-08-23 2652 2