抗臺風
發帖時間:2014-11-08 13:15:07 樓主

地下室頂板梁,跨度6000,層高3600,梁截面240×1900,是否屬于超重支模架,否需要專家論證,它的線荷載是多少?有誰能提供計算公式。謝謝!

豆豆71
回帖時間:2022-03-10 14:36:34 1樓

是否超限,一個是建辦質,一個是規范里面直接有定義,截面積大于0.5平方米,就需要專家論證,另樓上兩個都算小了

小熊
回帖時間:2014-11-10 09:46:02 2樓

計算方法:

梁寬*梁高*自重+施工荷載(部分地區不需要)=0.24*1.9*25.5(自重為24+1.5)+2.5=14.128KN/m

天涯海角
回帖時間:2014-11-08 15:26:54 3樓

集中線荷載在20KN/m及以上為超重支模架,案例中地下室頂板梁的線荷載:0.24*1.9*24.5=11.172KN/m小于規定,因此不屬于超重支模架。

其他類似問題

地下室頂板梁,跨度6000,層高3600,梁截面240×1900,是否屬于超重支模架,否需要專家論證,它的線荷載是多少?有誰能提供計算公式。謝謝!...閱讀全文

抗臺風 2014-11-08 14925 3

基槽深度4.9米,采用9米拉森鋼板樁支護,求計算公式...閱讀全文

披雪的森林 2020-05-02 1756 1

預應力蓋梁計算公式...閱讀全文

奮斗 2025-07-10 100 1

梁的截尺寸為450mm×1000mm,模板支架計算長度為8.4m,梁支撐架搭設高度H(m):4,梁段集中線荷載(kN/m):18.131。根據《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006屬高大模板工程,須組織專家論證。結合工程實際情況及公司現有施工工藝采用梁底支撐小楞平行梁跨方向的支撐形式。這是品茗軟件老版本計算的直接得出來數字,梁段集中荷載18.131kN/m是怎么計算出來的,有計算公式嗎? 最佳答案(好評率100%) 回答:逗逗二號 等級:3 頭銜:班長 豆豆:1406 2011-02-10 11:04:16軟件未列出公式。對與梁段的集中荷載是一種初步判斷,判斷其是否屬于超高超大模板。具體計算方式就是將梁上的荷載(包括活荷載、永久荷載,通常取標準值)轉化為沿梁軸線方向的線荷載。比如對于梁的永久荷載:梁寬×梁高×鋼筋混凝土自重標準值就得到了梁的永久線荷載線荷載。梁的可變荷載(通常為平面上的均布荷載單位kN/mm2):活荷載×梁寬得到梁的可變線荷載然后將兩種荷載進行疊加即可。我想請問一下鋼筋混凝土自重標準值指的是鋼筋混凝土自重kN/mm3還是鋼筋混凝土自重kN/mm3X梁厚度=kN/mm2?活荷載是否要乘以系數1.4?永久線荷載線荷載是否要乘以系數1.35,然后兩者再相加?兩者相加為什么最后的數字小于梁段集中線荷載(kN/m):18.131很...閱讀全文

釋然 2011-02-10 19320 1

請問梁集中線荷載計算公式?...閱讀全文

張311 2017-08-14 25793 3