亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

抗臺風
發帖時間:2014-11-08 12:47:24 樓主

請問各位:地下室頂板梁250×1900,梁高3600,梁跨度6000,是否屬于超重支模架,是否需要專家論證?

lccw
回帖時間:2014-11-14 08:20:39 1樓

還要考慮施工荷載、安全系數t等增加后的所有值,最后結果是否大于20KN/m?這樣判斷才是合理的。
天涯海角
回帖時間:2014-11-08 15:29:58 2樓

集中線荷載在20KN/m及以上為超重支模架,案例中地下室頂板梁的線荷載:0.25*1.9*24.5=11.64KN/m小于規定,因此不屬于超重支模架。

其他類似問題

請問各位:地下室頂板梁250×1900,梁高3600,梁跨度6000,是否屬于超重支模架,是否需要專家論證?...閱讀全文

抗臺風 2014-11-08 3589 2

支模高度為20米的單梁超高支模,高寬比明顯超高規范要求的不大于3的要求,且增加立桿排數成本太高,施工工況也不允許,該如何處理?...閱讀全文

孤獨行者 2022-07-24 999 3

此圖在最頂層的屋面,用懸挑架的形式進行模板支撐設置不知道可不可以?用品茗軟件可以計算嗎?...閱讀全文

8888 2014-10-23 3750 1

此圖在最頂層的屋面,用懸挑架的形式進行模板支撐設置不知道可不可以?用品茗軟件可以計算嗎?...閱讀全文

8888 2014-10-22 3473 1

有一個問題請教:在杭州怎么來判定高大支模架(超重),品茗軟件中有兩個條件,1、基本、2、標準,該用哪個?...閱讀全文

天涯海角 2015-10-22 8605 3