亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Ivan
發帖時間:2014-11-03 15:30:06 樓主

這是商品混凝土C30 澆灌時被大量加水。圖中是澆灌后泌水情況,像水塘一樣。這車混凝土被灌進5條柱和這片樓面去了。哪位有經驗的大哥能目測被加進多少水?這混凝土28d強度會是多少?

現在樓面浮漿層挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。這層浮漿要處理嗎?需要回彈或鉆心取樣嗎?不會要敲掉重搞吧?糾結,先謝謝各位有經驗的大俠指點了。


冬日暖陽
回帖時間:2014-12-10 14:56:11 1樓

浮漿層有2-3CM比較嚴重了。

 

豆豆623
回帖時間:2014-12-05 14:11:01 2樓

好恐怖的后果,下次注意
ibikey
回帖時間:2014-11-27 13:15:41 3樓

試塊代表性不強,建議現場實體回彈檢測~~~~
水冰
回帖時間:2014-11-04 08:23:28 4樓

混凝土拌合物中加水會嚴重的影響混凝土力學性能、長期性能和耐久性能,對混凝土質量是危害極大,必需嚴格禁止。
1、加水改變混凝土原有配合比:商品混凝土配合比都是經過試配確定好的,已經考慮施工現場影響因素,現場加水后改變原來的配合比,導致水灰比變大,混凝土強度降低;合理的水灰比基礎上每增加0.05,強度降低10MPa.
2、加水后造成混凝土形成薄弱點/面:商品混凝土現場加水后攪拌不均勻,產生浮漿,導致混凝土形成薄弱層,強度不均勻,最終影響混凝土的整體強度;
3、加水后導致混凝土密實度降低,造成混凝土自防水能力下降,尤其是混凝土澆筑后初凝前加水的情況。

總結:對主體會有很大影響,28d強度會降低,建議,可以做標養試塊,測定強度,合格再繼續施工,要是不合格,最后是鑿掉

其他類似問題

這是商品混凝土C30 澆灌時被大量加水。圖中是澆灌后泌水情況,像水塘一樣。這車混凝土被灌進5條柱和這片樓面去了。哪位有經驗的大哥能目測被加進多少水?這混凝土28d強度會是多少?現在樓面浮漿層挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。這層浮漿要處理嗎?需要回彈或鉆心取樣嗎?不會要敲掉重搞吧?糾結,先謝謝各位有經驗的大俠指點了。...閱讀全文

Ivan 2014-11-03 5691 4

為什么不能任意向混凝土里加水?...閱讀全文

小人物i 2018-07-24 1406 2

因為一些客觀原因,大底板分兩次澆筑(同一個區域,第一次未澆筑到標高,第二次澆筑到板頂標高)兩次澆筑時間隔了差不多10天,這個區域的砼施工要怎么報審驗收,分兩次嘛?...閱讀全文

漁夫~ 2016-11-18 2446 1

廣東品茗資料二代,批量打印時,自動多打了填表說明,浪費了很多紙張,請盡快解決...閱讀全文

江少 2011-03-24 3883 2

作為全國住宅產業化試點城市,上海市通過政府引導、市場主導推動裝配式建筑發展,并取得了顯著效果。在快速推進的同時,裝配式建筑在技術、管理、監管等方面還存在不少問題,需要進一步完善和提高,鑒于此,作者提出七大問題及七大對策,供交流。 1 主要問題 1管理方面 市場機制處于條塊分割狀態。施工、建設、監理、設計單位習慣于現澆的模式,對后續的工作,有問題才解決,對質量的預控能力不足。預制構件的深化設計與現澆部分融合度不高;施工單位對構件綜合性能缺乏相應指導能力,統籌不足;而構件廠缺乏對產品的綜合設計能力,對預制構件的節點連接基礎研究不夠深入;對節點連接、抗震等考慮不周,導致產品被動適應市場,對裝配式發展形成嚴重的障礙;構件拆分需要提前進行,拆分不合理對項目的經濟性、順暢性以及最終的工程質量產生負面影響,而目前的市場難以與之很快適應。 質量責任界面有待進一步理清。裝配式建筑施工質量生產綜合管理規范缺失,參建各方相關管理職責、制度,管理工作標準、流程不夠明確。裝配式建筑需要各單位緊密配合,正由于市場運行機制方面,設計、施工和構件企業、深化設計單位處于條塊分割狀態,導致質量責任界面不夠清晰。如出現滲水現象,責任是設計、施工還是構件廠,目前還沒有成熟的確認方式。 管理體系難以很快與之適應。裝配整體式工程,對項目的整體性和管理的協調性要求很高,這對相關企業的管理能力和管理手段提出了更高的要...閱讀全文