多排腳手架荷載輸入中:各排立桿傳至梁上荷載標準值和各排立桿傳至梁上荷載設計值有何區別?怎樣確立和判別這兩種值的輸入?

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-10-29 10:05:54 1樓

這兩個值是有區別的,標準值是按照正常使用極限狀態確定的,設計值是按照承載能力極限狀態確定的。前者是算撓度用到,后者是算強度剪力用到。者兩個值需要用扣件式腳手架里里的立桿軸向力確定。
  • 天河馬2012-10-29 19:44:06回復

    標準值和設計值是否同時輸入?還是輸入其中一個值?怎樣判定標準值是按照正常使用極限狀態確定的和設計值是按照承載能力極限狀態確定的? 標準值和設計值是否同時輸入?還是輸入其中一個值?怎樣判定標準值是按照正常使用極限狀態確定的和設計值是按照承載能力極限狀態確定的?

  • 品茗軟件溫州辦事處2012-10-30 10:30:15回復

    標準值和設計值同時輸入; 不乘分項系數為按照正常使用極限狀態確定,乘分項系數為按照承載能力極限狀態確定。 標準值和設計值同時輸入; 不乘分項系數為按照正常使用極限狀態確定,乘分項系數為按照承載能力極限狀態確定。

  • 天河馬2012-10-30 21:01:02回復

    例如:假設一根工字鋼上有4根立桿,腳手架20M高。而采用雙排搭設腳手架20M高,經過計算得到每根立桿受荷載為8.7KN,標準值和設計值是同時輸入4個8.7KN嗎?或還是將8.7KN作為設計值,按照承載能力極限狀態確定,再乘以系數呢? 例如:假設一根工字鋼上有4根立桿,腳手架20M高。而采用雙排搭設腳手架20M高,經過計算得到每根立桿受荷載為8.7KN,標準值和設計值是同時輸入4個8.7KN嗎?或還是將8.7KN作為設計值,按照承載能力極限狀態確定,再乘以系數呢?

其他類似問題

多排腳手架荷載輸入中:各排立桿傳至梁上荷載標準值和各排立桿傳至梁上荷載設計值有何區別?怎樣確立和判別這兩種值的輸入?...閱讀全文

天河馬 2012-10-27 5284 1

實際上我這是一個懸挑高支模,支模高度為9.4m,構件懸挑長度為3m,計劃采用22b工字鋼懸挑,最大梁為500*1200,最大梁最大跨度為2.5米,不知道要如何用品茗軟件驗算,請各位大師幫忙問題補充:對了,我計劃懸挑3.8m,因為我還有外腳手架,內錨固5.2m...閱讀全文

wubang 2013-11-08 3931 1

提示:支撐點距主梁外錨固點水平距離下一個大于上一個,這是什么原因...閱讀全文

齊齊 2018-01-05 1864 1

各排立桿傳至梁上荷載標準值是怎么來的,如何取值...閱讀全文

如煙 2013-10-31 4235 2

如何調整多排腳手架立桿不同高度...閱讀全文

2022-10-04 886 1

售前客服