本人陪同事去巡視工地時,發現了這個工地的現場施工存在不少問題,我們當即對我們認為有問題的細節進行了拍照,好搜集起來一起提出嘛。正好也給我和大家分享的第一手資料。希望大家能積極找茬點評,互動。尤其是對新人,多看看這種現場分析還是很有益處的
對該工地的施工現場現狀本人也不賣關子了,除了奉上拍的現場照片,還附上了我自己認為的問題所在,在每張圖前面表明出來了,歡迎各位點評,當然一家之言總歸有限,如果有我沒發現的問題,也請各位補充指出,當然如果我的觀點有誤或者把沒有問題的標成了有問題,也希望大家能幫我提出,大家一起學習進步!

次梁的彎錨沒了

加腋梁總感覺節點有問題呀,但具體卻說不出來,交給各位了:

板分布筋的直螺紋接頭在中間可以嗎?

大梁的施工縫留設在板面。這種留設方法對嗎?

型鋼隨意割除,主筋在型鋼柱兩側數量、位置不易。

鋼筋應力計安裝個人感覺方式不對,應該采用焊接或直螺紋與原鋼筋連接才更能體現傳力的效果。
直螺紋與原鋼筋連接更好。但是監測單位說綁扎效果一樣。不知有無規范明確要求應采取哪種安裝方式

鋼筋應力計是不是應該用直螺紋與鋼筋連接。

對拉螺栓的止水鋼片有無要求,感覺很小呀。

主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割斷嗎,無需作彎折嗎


主次梁相交的吊筋無綁扎。


主梁大梁下的腳手架掃地桿未完全連接。