亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

111111
發帖時間:2014-09-28 09:50:55 樓主

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格
扣件式腳手架計算書
計算依據:
1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011
3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012
4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003
一、腳手架參數
腳手架設計類型 結構腳手架 腳手板設計荷載(kN/m2) 3
同時施工作業層數 1 卸荷設置 無
腳手架搭設方式 雙排腳手架 腳手架鋼管類型 Φ48×2.75
腳手架架體高度H(m) 15 腳手架沿縱向搭設長度L(m) 100
立桿步距h(m) 1.5 立桿縱距或跨距la(m) 1.5
立桿橫距lb(m) 0.8 橫向水平桿計算外伸長度a1(m) 0.15
內立桿離建筑物距離a(m) 0.2 雙立桿計算方法 不設置雙立桿

小子
回帖時間:2022-07-31 19:12:04 1樓

我也覺得奇怪,為什么不能通過計算。
Ivan
回帖時間:2014-09-28 09:56:03 2樓

你看下是不是風壓高度變化系數沒有設置好,軟件默認連墻件高度48m,你要把它改成15m,而且落地腳手架的話單立桿穩定性風荷載計算高度要改成5m

其他類似問題

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架參數腳手架設計類型 結構腳手架 腳手板設計荷載(kN/m2) 3同時施工作業層數 1 卸荷設置 無腳手架搭設方式 雙排腳手架 腳手架鋼管類型 Φ48×2.75腳手架架體高度H(m) 15 腳手架沿縱向搭設長度L(m) 100立桿步距h(m) 1.5 立桿縱距或跨距la(m) 1.5立桿橫距lb(m) 0.8 橫向水平桿計算外伸長度a1(m) 0.15內立桿離建筑物距離a(m) 0.2 雙立桿計算方法 不設置雙立桿...閱讀全文

111111 2014-09-28 4795 2

你好連墻件計算長度是怎么回事?還有連墻件用鋼管連接其截面積是怎么算...閱讀全文

安徽瑞安 2012-04-18 6576 2

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 8658 2

連墻件計算長度...閱讀全文

豆豆592 2021-04-23 1786 1

連墻件計算中連墻件抗壓強度設計值是什么,謝謝各位大神...閱讀全文

豆豆533 2020-11-19 910 0

售前客服