亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

情緣
發帖時間:2014-09-22 10:04:23 樓主

梁底模高支模架計算,計算軟件中有三個規范選擇,三個規范計算結果都不一樣。參照哪些一個規范?

海豚
回帖時間:2014-09-22 10:52:41 1樓

您好:由于規范對于高支模的計算均存在差異性,故軟件將每本規范都做到軟件里供用戶選擇。具體選擇哪本規范應根據當地專家的要求進行。由于JGJ130在計算立桿穩定性驗算時較為保守,大部分地區要求依據該規范進行。

其他類似問題

梁底模高支模架計算,計算軟件中有三個規范選擇,三個規范計算結果都不一樣。參照哪些一個規范?...閱讀全文

情緣 2014-09-22 7365 1

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文

王建國 2018-08-04 10255 1

依據怎么選...閱讀全文

tree 2016-05-31 4004 1

抗傾覆驗算,不滿足要求,拼命軟件如何選擇合適的加固措施?...閱讀全文

豆豆676 2023-03-19 1009 2

支架高度14.9m,立桿縱橫向間距均為1200mm,步距1.5m,樓板厚150mm。計算依據為JGJ130最終結果合格;但是依據為GB51210,結果卻不合格(主梁抗剪不合格)。這怎么處理?...閱讀全文

哼唱 2017-11-01 2665 2