亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

8888
發帖時間:2014-09-11 10:23:18 樓主

按照圖紙信息輸入 配筋信息有三個地方 .不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐,這句話不知道什么意思,是不是只要保留下部支模架后就可以搭設腳手架嗎?最后計算的承載力計算是符合要求的。樓板上的墊板尺寸內容沒有選項可以選擇槽鋼作為墊板。只有2個尺寸。
問題補充:
不知道是否有好的解決辦法?

哈羅
回帖時間:2022-07-07 12:54:08 1樓

我也碰到這個問題,你解決了嗎?
云中飛鶴
回帖時間:2014-09-11 11:44:09 2樓

這個不客氣的說,是軟件編制的一個bug,回回專家論證都要解釋這個問題

其他類似問題

按照圖紙信息輸入 配筋信息有三個地方 .不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐,這句話不知道什么意思,是不是只要保留下部支模架后就可以搭設腳手架嗎?最后計算的承載力計算是符合要求的。樓板上的墊板尺寸內容沒有選項可以選擇槽鋼作為墊板。只有2個尺寸。問題補充:不知道是否有好的解決辦法?...閱讀全文

8888 2014-09-11 3472 2

請教大家在腳手架架在樓板上計算書中,“立桿底墊板作用面平行于板跨寬度:bcx=btx+2s+h=a+2s+hi=0.30+0+0.12=0.42m"是什么意思?...閱讀全文

河山 2017-03-11 2562 1

麻煩請問一下:腳手架架在樓板上中有一項是每根立桿傳遞荷載是怎么取得值,這個數值是不是落地腳手架計算中驗證地基時的立桿軸向壓力標準值,如果不是的話這兩個數值之間有什么區別嗎?問題補充:如果不是的話,這個數值是不是在落地腳手架荷載計算中的組合風荷載作用下單立桿軸向力的數值,麻煩你了,這個我急著去做方案。問題補充:設計圖紙上的活荷載標準值是10KN/㎡,是不是可以等同于落地腳手架地基驗算中的地基承載力,也就是相當于地基承載力是10kpa,那樣的話落地腳手架是不滿足要求的,這是怎么回事啊,這個活荷載標準值有用嗎,咱們計算板的內力時比這個數值要大不少,這樣的話安全系數高嗎問題補充:麻煩再問您一下,落地腳手架計算式基底擴展面積最大是0.25㎡(用木板做底座),那么放在樓板上時這個數值最大還是0.25嗎問題補充:軟件上腳手架架在樓板上的計算書中是把立桿所傳遞荷載轉化成了樓板均布荷載標準值,這樣數值就小了不少,這樣算可不可以啊,麻煩再請教您一下問題補充:這個均布荷載是不是可以跟我說的設計圖紙中的活荷載標準值10kn/㎡做比較去驗證呢,謝謝了...閱讀全文

豆豆 2011-10-19 6527 3

河山 2017-03-14 2016 1

GB50009-2012建筑結構荷載規范,附錄C 樓面等效均布活荷載的確定方法中,第三條3 當局部荷載作用在板的非支承邊附近,即d,荷載的有效分布寬度應予折減,可按下式計算?b1,=b/2+d,其中的d為荷載作用面中心至非支承邊的距離。請教大家 d 值應如何確定?(在腳手架架在樓板上計算書未明細)謝謝!...閱讀全文

河山 2017-03-14 2172 0