你的裂縫是多了點,沒有規定剪力墻不能過早拆模吧?(這一條暫沒有找到依據,誰找到了的分享一下)。
有幾個前提條件樓主沒有說明:
1、剪力墻混凝土等級?
2、混凝土澆筑后幾天的氣溫情況。
個人意見:墻體受施工和環境濕度等因素的影響較大,容易出現豎向收縮裂縫,混凝土的等級越高,開裂機率越大。你的養護是肯定不到位的,澆筑完五天才開始養護。在模板不能拆除或不方便拆除時,應往模板上淋水,比不濕水要好。
本工程的剪力墻長度及高度以及開裂的位置,在構造配筋上應該不會出現很大的問題,我個人分析是混凝土應力及養護不到位引起的。
個人愚見,高人請指導。