標準層一梯兩戶,外墻在樓梯位置為凹型外邊,此處外排架四根立桿坐落在擱置工字型鋼,如何計處算。軟件有提供這方面的計算沒,還是要人工自已計算。

Ivan
回帖時間:2014-08-19 14:27:56 1樓

你好,你說的四排立桿坐落在擱置工字鋼上,那么可以使用安全計算軟件腳手架模塊中的擱置主梁驗算進行計算