檢驗批容量的填寫:根據GB50202-2002《建筑地基基礎工程施工質量驗收》第6.1.4條規定,檢查點為每100~400M2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20M取1點,每邊不應少于1點。這一規范要求樣本容量中應該體系該驗收范圍內的基本工程量,因這檢查項目里面涉及到面積跟變邊長兩單位,在做資料時可以填寫具體的長度數量+寬度數量+面積的形式來體現,如:長100m,寬80m,計8000m2的模式。
最小抽樣數量及實際抽樣數量的填寫:
根據這一規范要求,可以得出該檢驗批表格中1項目、3項目各最小抽樣數量為10點,實際抽樣數量為8000/400=20點;2項目的最小抽樣數量為2長、2寬各一點,合計4點,實際抽樣數量為100/20*2+80/20*2=18