發帖時間:2014-07-10 16:01:16 樓主

新規范檢驗批質量驗收記錄表中有一欄是填寫最小、實際抽樣數量,請問這欄目如何填寫,有什么特殊性要求?

Fox115
回帖時間:2014-07-18 16:18:37 1樓

寫入“全/實際數量”, 問題是品茗新的國標資料里面 這個全還不能寫要寫數字。不然 就會出錯
Fox115
回帖時間:2014-07-17 14:41:19 2樓

圖紙和相關施工質量驗收規范要常備身邊。 另外施工方案的及時編制 ,企業標準,工藝工法的完善也需要跟進
豆豆814
回帖時間:2014-07-15 14:40:47 3樓

新版50300標準要求資料員必須看懂專業規范,否則在填寫資料時,容易填錯。
鏡湖微雨
回帖時間:2014-07-13 14:12:02 4樓

執行的依據是專業規范,比如屋面的驗收,是每100平方米抽查一處,最小不得小于3處,這個還要看你的檢驗批容量以及圖紙上的屋面面積
Ivan
回帖時間:2014-07-10 16:33:32 5樓

你好,(1)對于材料,設備及工程試驗類規范條文,非抽樣項目,可以直接寫入“/”
(2)對于抽樣項目但樣本為總體時,寫入“全/實際數量”,例如“全/10”“10”指本檢驗批實際包括樣本總量
(3)對于抽樣項目且按工程量抽樣時,寫入“最小/實際抽樣數量”例如“5/5”,即按工程量計算最小抽樣數量為5,實際抽樣數量為5
(4)本次檢驗批驗收不涉及此驗收項目時,此欄寫入“/”
  • 月色皎潔2014-07-10 16:53:02回復

    如何來確定檢驗批的抽樣數量,執行的依據是什么? 如何來確定檢驗批的抽樣數量,執行的依據是什么?

  • Ivan2014-07-11 08:53:08回復

    《統一標準》中的表3.0.9依據正常施工水平確定了檢驗批的最小抽樣數量,但是最小抽樣數量往往不是最佳的抽樣數量,所以抽樣數量必須符合各有關專業驗收規范的要求。 《統一標準》中的表3.0.9依據正常施工水平確定了檢驗批的最小抽樣數量,但是最小抽樣數量往往不是最佳的抽樣數量,所以抽樣數量必須符合各有關專業驗收規范的要求。

其他類似問題

新規范檢驗批質量驗收記錄表中有一欄是填寫最小、實際抽樣數量,請問這欄目如何填寫,有什么特殊性要求?...閱讀全文

月色皎潔 2014-07-10 24323 5

智能建筑,導管預埋,導管是屬于材料,是不是屬于非抽樣項目?如果要抽樣,那最小抽樣數量怎么算,檢驗批容量怎么算呢?...閱讀全文

S.s 2014-10-08 4388 1

新規范表格建筑電氣部分的最小抽樣數量和實際抽樣數量如何填寫...閱讀全文

悅之有因 2015-12-30 3219 2

新國標檢驗批表中”最小/實際抽樣數量“是什么意思?...閱讀全文

xixi 2015-04-14 4312 2

生成原材記錄時提升最小抽樣數量/實際抽樣數量填寫錯誤...閱讀全文

yanqing 2018-04-05 2580 4