發帖時間:2014-07-01 13:49:37 樓主

工程比較大,一個總配肯定不夠,但是軟件里面只有一個總配的計算,怎么添加啊

Ivan
回帖時間:2014-07-01 14:10:17 1樓

你好,安全計算軟件里面的話確實只能設置一個總配的,解決這個問題有兩種方法
1.使用臨時用電CAD軟件進行計算(軟件可能需要重新購買)
2.如果有多個總配,就分開計算,每個總配都使用軟件計算一次
  • 2014-07-01 14:14:51回復

    分開計算的話,最后匯總的時候,比如變壓器這些電器元件選擇的時候,自己人工加起來嗎 分開計算的話,最后匯總的時候,比如變壓器這些電器元件選擇的時候,自己人工加起來嗎

其他類似問題

工程比較大,一個總配肯定不夠,但是軟件里面只有一個總配的計算,怎么添加啊...閱讀全文

2014-07-01 3596 1

越來越搞不清了。從變壓器出來的一個箱子是總配電箱(一級),這一路可以有一個或者若干個。然后總配電箱分支分配電箱,分配可以有幾個。。然后從分配里面引出開關箱?對不對啊...閱讀全文

致遠su 2013-09-29 4095 1

總配電箱兩臺,怎么添加...閱讀全文

左手倒影 2015-12-10 2542 2

我下載的2016安全計算軟件怎么不能添加配電箱...閱讀全文

空中飛翔 2018-09-29 1176 1

為貫徹國家安全生產的法律法規,執行施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005標準,落實公司安全生產管理制度,保障項目施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故發生,制定施工現場臨時用電規定。(凡地方有要求的,可以執行地方要求) ■ 施工現場用電要求 ◎ 采用三級配電系統; ◎ 采用TN-S接地保護系統; ◎ 采用二級漏電保護系統; ◎ 實行一機一閘一箱一漏制。 1 配電箱和開關箱的配置使用規范 ■ 配電箱 ◎ 一級總箱 配置計量表、電流電壓表、電源總隔離開關分路隔離開關、 漏電開關,接地接零排。 ◎ 二級配電箱 具備電源總隔離開關.分路隔離開關.斷路器插座應按規定的位置緊固在絕緣板上,不得歪斜和松動。 ◎ 三級末端開關移動箱 必須設置隔離開關,漏電保護器(動作電流30mA或15m動作時間0.1S)N排,PE排進出線卡,電器元件必須固定在絕緣板上。 ■ 開關箱配置使用規范 ◎ 配電系統應設置總配電箱和分配電箱實行分段分層面配電。分配電箱距離不大于30m。開關箱用于控制固定式設備水平距離不大于3m。 ◎ 動力配電箱與照明電箱宜分別設置。若合置在同一個配電箱內,動力和照明線應分路設置。 ▲ 三級動力箱 ◎ 開關應由三級電箱配電。配電箱的總回路和分路必須裝有明顯斷開點。 ◎ 配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,否則應作相應防護處理。電箱設在位置周圍應有足夠二...閱讀全文

123木頭人 2019-04-04 2277 0