亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

呼呼
發帖時間:2014-05-21 16:06:27 樓主

承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設?;A梁本來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁為上下面各3根18的鋼筋,伸入承臺1870mm。
現有以下三個想法,請大家點評一下:
一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結果!
二、可以植筋,但不知道該植入承臺多深。并且我不知道這兩種處理方法是否要加大基礎梁截面???
三、與建設單位和設計單位溝通把地梁提高,地梁底與承臺面平。(這個涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,會很麻煩。)

你們認為我的這三個想法哪個會更好點?或者應該怎么處理最好,希望各位多多指點。小弟在此不甚感激?。。?/p>

閑云野鶴
回帖時間:2014-05-24 08:51:58 1樓

首先要說明的是你這個屬于結構變動了,大哥!這個很嚴重的。你關系不好的話甲方可以叫你重新返工的。你這個是自己馬虎造成的。這樣的事最好不要發生,發生了那就采取措施吧(不知道現場監理也是干什么的,這樣會同意你澆砼,肯定又是一伙不看圖的監理)。你最好先與設計聯系,與他們說明現在的情況,然后把你的想法告訴他,讓他來給你出一下方案。方案確定后(當然設計要重新進行計算過了)。你就相對可以放心一點的與甲方去說這個事了(能不說自己搞定他們幾方的最好)。這種事最好是單獨的與相關領導談,別一個辦公室里N多人的在講那個事情,最后祝你成功,希望后面不會發生這樣的事。
飄忽不定
回帖時間:2014-05-23 16:11:20 2樓

采用第二條就行了
LY
回帖時間:2014-05-23 08:41:52 3樓

在不影響建筑使用功能的基礎上可以變化基礎梁的位置,同時采取植筋方式后埋鋼筋,所有的一切都必須是滿足安全、合格工程的驗收,同時設計的認可!
Parallel、
回帖時間:2014-05-22 08:34:39 4樓

樓上都是大神!不愧是三界圣君?。?!
曉玩
回帖時間:2014-05-21 16:10:31 5樓

首先征詢設計意見,尋求處理方案。另外可以看你基礎埋深,如果埋深足夠,那么可以考慮將基礎梁標高升高,直接放到基礎拄上,適當考慮加大基礎柱,當然這也必須征得設計同意,不能怕麻煩啊,這屬于較大的結構變更。
Ivan
回帖時間:2014-05-21 16:08:39 6樓

這是純粹的結構問題,首先要和結構設計師協商一下,結構設計師會給你具體的整改方案,即便是基礎承臺夠深也需要結構設計師認可。麻煩是一定的,最好的施工方法就是變更地梁標高

其他類似問題

承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設。基礎梁本來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁為上下面各3根18的鋼筋,伸入承臺1870mm。 現有以下三個想法,請大家點評一下: 一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結果! 二、可以植筋,但不知道該植入承臺多深。并且我不知道這兩種處理方法是否要加大基礎梁截面啊? 三、與建設單位和設計單位溝通把地梁提高,地梁底與承臺面平。(這個涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,會很麻煩。) 你們認為我的這三個想法哪個會更好點?或者應該怎么處理最好,希望各位多多指點。小弟在此不甚感激?。?!...閱讀全文

呼呼 2014-05-21 4265 6

承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設?;A梁本來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁為上下面各3根18的鋼筋,伸入承臺1870mm。 現有以下三個想法,請大家點評一下: 一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結果! 二、可以植筋,但不知道該植入承臺多深。并且我不知道這兩種處理方法是否要加大基礎梁截面??? 三、與建設單位和設計單位溝通把地梁提高,地梁底與承臺面平。(這個涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,會很麻煩。) 你們認為我的這三個想法哪個會更好點?或者你覺得怎么處理最好,希望各位多多指點。...閱讀全文

Ivan 2014-10-15 1480 1

07SD101圖集為什么下載了不能用?...閱讀全文

dd 2011-07-14 3256 1

求救啊,誰會安裝這個軟件啊,總是安裝不上啊,在線等 急 QQ243122671謝謝謝啊...閱讀全文

許 默 2015-12-18 2378 2

為什么我的品茗資料軟件2009湖北版安裝時出現這樣的對話框...閱讀全文

一定要幸福 2011-06-26 1539 1