腳手架擱置主梁驗算中各排立桿傳至梁上荷載標準值與各排立桿傳至梁上荷載設計值 怎么確定?

在路上/fendou
回帖時間:2016-08-12 16:26:53 1樓

技繁葉茂
回帖時間:2014-05-21 15:49:03 2樓

標準值可通過計算架體高度、梁的間距、步距及立桿與預埋連墻件的拉接距離確定,主要表現在梁的強度值及撓度值是否符合梁的設計值。
Ivan
回帖時間:2014-05-21 11:23:19 3樓

在你對擱置主梁進行計算之前,肯定已經對現場的腳手架進行過驗算,那么我們打開驗算好的腳手架的計算書,在里面可以看到有一項立桿穩定性的驗算。分為組合風荷載和不組合風荷載兩種情況進行驗算,那么我們只需要取這兩種情況下算出來的那個大值就可以了

其他類似問題

腳手架擱置主梁驗算中各排立桿傳至梁上荷載標準值與各排立桿傳至梁上荷載設計值 怎么確定?...閱讀全文

殺馬特 2014-05-21 6231 3

發現是參照型鋼懸挑來做的,怎么按條件輸入計算都是不符合要求,請問有擱置主梁驗算說明書不?...閱讀全文

縷縷小肚子 2011-09-29 5722 1

井道操作平臺計算書中有FG和FQ兩個荷載標準值、想問下擱置主梁驗算中各排立桿傳至梁上荷載設計值是?...閱讀全文

豆豆610 2023-01-11 1249 1

樓層局部有空洞,在空洞處鋪設工字鋼,就用腳手架模塊里面的“擱置主梁驗算”。請問截圖中的標準值、設計值怎么輸入。 我在支模架計算書中已經對混凝土樓面進行了計算。...閱讀全文