《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011
4.3.3 模板及支架的設計應符合下列規定:
4 承載力計算應采用荷載基本組合;變形驗算可僅采用永久荷載標準值。

《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
4.3.2 滿堂支撐架用于混凝土結構施工時,荷載組合與荷載設計值應符合現行

行業標準《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162的規定。
5.1.3 腳手架中的受彎構件,尚應根據正常使用極限狀態的要求驗算變形。驗算構件變形時,應采用荷載效應的標準組合的設計值,各類荷載分項系數均應取1.0。

《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008
4.3.2 參與計算模板及其支架荷載效用組合的各項荷載的標準值組合應符合表4.3.2的規定。

《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008
4.4.2 計算變形(撓度)時的荷載設計值,各類荷載分項系數應取1.0。

《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006(浙江)
4.2.13 設計模板支架的承重構件時,應根據使用過程中可能出現的荷載取其最不利組合進行計算,荷載效應組合宜按表4.2.13采用。

大家通過各規范的對比,可以發現,各本國家規范中的變形驗算,都是不組合施工活荷載的,但是浙江省的省標規范卻在進行驗算的時候將施工活荷載也加上了,而且國家規范在驗算撓度時,分項系數取得都是1,而浙江省的省標規范則是按照正常使用極限狀態進行驗算的,因此分項系數取得是1.35和1.4。 那我們到底應該參照國家標準呢還是浙江省的省標來執行呢?

信子
回帖時間:2014-05-19 09:32:16 1樓

當然按省標來執行,省標是按照地方特點來制定的,而且省標要求基本都高于國標的。
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-13 16:13:27 2樓

說沖突是你自己對相應規范的規定按自己的意思在斷章取義,不同規范規定的適用范圍,受力形式,以及構造措施各不相同,但荷載計算都是按不利進行取值的,浙江省標是在行業規范的基礎上考慮本地區的特殊情況編制的,因此肯定會嚴于行業標準的,你在地方標準適用地區施工,不執行地方標準能行么?
曉玩
回帖時間:2014-05-13 15:36:17 3樓

浙江省標規范與國標規范沖突,肯定執行省標嘍~

其他類似問題

《混凝土結構工程施工規范》GB50666-20114.3.3 模板及支架的設計應符合下列規定: 4 承載力計算應采用荷載基本組合;變形驗算可僅采用永久荷載標準值?!督ㄖ┕た奂戒摴苣_手架安全技術規范》JGJ130-20114.3.2 滿堂支撐架用于混凝土結構施工時,荷載組合與荷載設計值應符合現行行業標準《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162的規定。5.1.3 腳手架中的受彎構件,尚應根據正常使用極限狀態的要求驗算變形。驗算構件變形時,應采用荷載效應的標準組合的設計值,各類荷載分項系數均應取1.0。《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-20084.3.2 參與計算模板及其支架荷載效用組合的各項荷載的標準值組合應符合表4.3.2的規定?!督ㄖ┕ね肟凼戒摴苣_手架安全技術規范》JGJ166-20084.4.2 計算變形(撓度)時的荷載設計值,各類荷載分項系數應取1.0。《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006(浙江)4.2.13 設計模板支架的承重構件時,應根據使用過程中可能出現的荷載取其最不利組合進行計算,荷載效應組合宜按表4.2.13采用。大家通過各規范的對比,可以發現,各本國家規范中的變形驗算,都是不組合施工活荷載的,但是浙江省的省標規范卻在進行驗算的時候將施工活荷載也加上了,而且國家規范在驗算撓度時,分項系數取得都是1,而浙江省...閱讀全文

杯具 2014-05-13 6705 3

為何沒有浙江省標模板的視頻...閱讀全文

紫羅蘭之夢 2011-07-29 4055 1

我是今年11月份買的軟件,在浙江省標模板8.0版本中添加模塊時跳出需填寫注冊碼,我的狗號是A1018014,查詢后的注冊碼錯誤,求解決...閱讀全文

徐亮 2015-12-08 2615 3

誰有浙江省標安裝資料指南...閱讀全文

豆豆595 2014-08-08 3137 1

浙江省標塔吊基礎鋼鉤計算軟件...閱讀全文

德芙、巧克力 2012-09-15 3331 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信