請教大俠-根據杭建監總(2012)13號文件,第七條:塔機安裝后,
應在格構式鋼柱下端與灌注樁連接部位設置混凝土構造承臺
(承臺厚度不小于400mm),塔機方可使用。如果按照這規定施工,那么做格構式塔吊基礎,還有什么意義?

良辰美景
回帖時間:2014-05-16 10:29:02 1樓

根據文件字面理解,等挖到基坑底,下承臺做好,才可以使用塔吊,那么不如就直接設計成板式樁基礎了。做格構式基礎,提前使用塔吊,方便施工的意義就不大了吧?
瓜瓜
回帖時間:2014-05-14 10:58:37 2樓

主要是因為基坑開挖至底板后,墊層施工至底板混凝土澆搗完成,這段時間歷時較長,為保證塔機安全,臨時增加加強措施而以。
瓜瓜
回帖時間:2014-05-14 10:56:22 3樓

樓主沒有完全理解該條意思。
文件所說的是基坑開挖至底板墊層底,應在墊層以下設置構造承臺而以。
ibikey
回帖時間:2014-05-13 13:47:16 4樓

對文件有不同看法,可以聯系杭州市建設工程質量安全監督總站
博樂
回帖時間:2014-05-12 17:08:50 5樓

LZ也看到了,文件中要求設置的承臺是構造承臺,主要是構造的作用,同時能加強四跟柱子之間的連接,讓其整體穩定性更好。

其他類似問題

請教大俠-根據杭建監總(2012)13號文件,第七條:塔機安裝后,應在格構式鋼柱下端與灌注樁連接部位設置混凝土構造承臺(承臺厚度不小于400mm),塔機方可使用。如果按照這規定施工,那么做格構式塔吊基礎,還有什么意義?...閱讀全文

Ivan 2014-05-12 3701 5

品茗軟件計算塔機格構柱基礎時,樁基豎向抗拔承載力計算,軟件計算只要Qkmin≤Ra'就能滿足要求了,這里有沒有考慮抗傾覆1.5倍的安全系數...閱讀全文

豆豆559 2021-01-14 1113 2

格構式的塔吊基礎上部的鋼平臺能否設置成的混凝土的承臺...閱讀全文

豆豆676 2016-03-10 2851 1

我的項目上的塔吊是 格構式型鋼承臺的,用軟件時候軟件里面新增的2個 格構式鋼承臺I、II里面確實是有鋼承臺的,但是里面還同時有混凝土承臺,我的只有型鋼承臺,底部沒有混凝土和 配筋的,請問怎么能設置取消掉這個呢...閱讀全文

月之殤 2012-08-15 4465 3

管樁與承臺連接,鋼筋墩頭與預應力鐵棒轉換連接需要送檢嘛?怎么送?求賜教...閱讀全文

漁夫~ 2016-01-02 3128 1