發帖時間:2014-05-09 15:49:32 樓主

鋼管式落地腳手架計算里鋼絲繩卸荷欄怎么沒有使用鋼絲繩直徑選項?"鋼絲繩繩夾數量"是指鋼絲繩的組數還是單組鋼絲繩的繩夾數,為什么要限制在50以內?

簡凡
回帖時間:2014-05-10 08:17:26 1樓

請問腳手架沿縱向搭設長度指的是哪個長度?
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-09 15:55:29 2樓

鋼絲繩卸荷不允許,軟件此項純屬多余
蠟筆小心
回帖時間:2014-05-09 15:54:08 3樓

鋼絲繩直徑是軟件通過計算確定的,在計算書里鋼絲繩卸載部分可以看到鋼絲繩最小直徑要求。繩夾是單組鋼絲繩的繩夾數。繩夾數一般不大于6,要是大于50不是繩先斷而是鋼絲繩先斷了,而且繩夾間距是有要求的,一般間距不小于鋼絲繩直徑,要是50那就是50*6*20=6000mm,光繩夾固定就要6M長。