本工程地下水位-3.6米。地下車庫基礎筏板底標高-13米。在降水過程中水位已經降至-14米。塔吊基礎計劃施工在筏板基礎下。請問塔機基礎如何設計,可否采用局部長期降水,采用普通塔吊筏板基礎。

司徒
回帖時間:2014-05-14 10:03:21 1樓

可以做成塔吊承臺面平底板面,以后不用抽水
海豚
回帖時間:2014-05-08 10:54:31 2樓

您好,如能確保地下水位低于塔吊基礎,塔吊基礎抗浮滿足要求,可以采用。但采用局部長期降水的方案在實施過程中存在一定的風險,且施工成本相對也會較高。建議您選用樁基礎
  • 81839844@qq.com2014-05-15 14:12:45回復

    老板不讓使用樁基。我的方案是自基礎底板下挖2.5米。采用泥漿泵抽水,待水抽干后,回填0.8米厚的砂石地基,然后做1.5米高6*6米的塔機筏板基礎。 請問高手這樣可行嗎。井點降水屬于建設單位分包,我們計劃塔機干完主體結構再停止降水。 老板不讓使用樁基。我的方案是自基礎底板下挖2.5米。采用泥漿泵抽水,待水抽干后,回填0.8米厚的砂石地基,然后做1.5米高6*6米的塔機筏板基礎。 請問高手這樣可行嗎。井點降水屬于建設單位分包,我們計劃塔機干完主體結構再停止降水。

  • 海豚2014-05-16 08:46:24回復

    您好,如果地下水位能控制的話,這樣處理沒問題的。就是要事先與甲方溝通好 您好,如果地下水位能控制的話,這樣處理沒問題的。就是要事先與甲方溝通好