發帖時間:2014-04-23 08:20:38 樓主

在進行計算時把挖土深度4米改為3.5米反而不滿足要求了.還有計算書跟規范的計算方式有出入.

yuan
回帖時間:2014-04-23 09:14:39 1樓

計算不通過應該是在整體穩定性的驗算當中,簡單點說,用圓弧滑動法計算整體穩定性就是在最不利的一個圓弧面計算土的摩擦力和粘聚力抵抗土的重力產生的滑動趨勢的過程,,當你嵌固深度變化了以后,采用圓弧滑動法計算中的圓弧也發生了變化,涉及到的土層也變化了,會出現嵌固深度增加了反而計算不通過的情況是完全有可能的
Ivan
回帖時間:2014-04-23 09:04:24 2樓

你使用的這個軟件不是最新的吧,可以下載最新版本進行計算