亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

P Q→堅持★
發帖時間:2014-04-17 21:33:01 樓主

盤扣式的計算梁。立柱沒有48*3.0的
板沒有盤扣樣式的計算

Parallel、
回帖時間:2014-04-18 08:42:47 1樓

《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》JGJ231-2010附錄A 主要產品構配件種類及規格中立柱材質的規格是沒有設定有48*3.0的;品茗安全計算2014版本中增加了板模板(盤扣式)計算模塊。
云中飛鶴
回帖時間:2014-04-18 08:40:48 2樓

盤扣架立柱不允許使用壁厚3.0的鋼管----這是規范規定,常用的直徑60的
云中飛鶴
回帖時間:2014-04-18 08:39:06 3樓

盤口式有板的計算啊

其他類似問題

盤扣式的計算梁。立柱沒有48*3.0的板沒有盤扣樣式的計算...閱讀全文

P Q→堅持★ 2014-04-17 3109 3

板模板盤扣式中:面板抗彎強度設計值和抗剪強度設計值如何取值?...閱讀全文

藍色彩虹 2024-01-04 356 0

主梁采用的雙鋼管,這個W是不是要乘以2? 就是4490*2...閱讀全文

豆豆634 2020-08-04 911 1

根據《規范》JGJ231-2010,可變荷載中,泵送、傾倒混凝土等因素產生的水平荷載標準值取垂直永久荷載的2%。能否這樣理解:設板厚為400mm,板模板自重標準值=0.5KN/㎡,混凝土自重標準=24KN/m3,鋼筋自重=1.1KN/m3,則垂直永久荷載=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。...閱讀全文

時光&淡泊 2020-03-18 1511 1