在高層剪力墻構造中,填充墻砌體結構中構造柱頂部與梁連接采用植筋有什么規范要求?

巴布豆
回帖時間:2014-04-04 09:28:17 1樓

   8.2.3 構造柱與墻體的連接處應符合下列規定:
   1、墻體應砌成馬牙搓,馬牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不應超過300mm,馬牙槎應先退后進,對稱砌筑;馬牙槎尺寸偏差每一構造柱不應超過2處;
   2、預留拉結鋼筋的規格、尺寸、數量及位置應正確,拉結鋼筋應沿墻高每隔500mm設2φ6,伸入墻內不宜小于600mm,鋼筋的豎向移位不應超過100mm,且豎向移位每一構造柱不得超過2處;
  • 老子2014-04-04 12:21:10回復

    構造柱頂部與梁連接采用植筋有什么規范要求? 構造柱頂部與梁連接采用植筋有什么規范要求?

其他類似問題

在高層剪力墻構造中,填充墻砌體結構中構造柱頂部與梁連接采用植筋有什么規范要求?...閱讀全文

老子 2014-04-04 10340 1

砌體有構造柱,配筋砌體和填充墻砌體兩個檢驗批都要做嗎?那配筋砌體和填充墻砌體的檢驗批分別是寫什么時候啊!...閱讀全文

爛泥先生 2020-07-08 4239 1

填充墻砌體結構與配筋砌體結構如何劃分?在二次結構砌筑時,有設置構造柱,且墻體每隔500有通長筋設置,請問大家 ,這個檢驗批用填充墻砌體來做,還是用配筋砌來做合適呢?請高手指點?急盼...閱讀全文

橋東 2019-10-26 1664 3

哪里有填充墻砌體植筋記錄表及如何填寫?...閱讀全文

mangfe 2014-06-26 8983 1

目前填充墻拉墻筋的施工主要有三種形式: 1、以前工程中最長用的:主體框架或剪力墻施工完成后,電錘開孔——吹風機或人工清孔——用植筋膠或膠泥粘接鋼筋固定。但由于植筋膠的配比控制不好、清孔不徹底、開孔深度不足等原因造成其不合格率較高,而且有些甚至只是短期內試驗結果可以合格不能從根本上保證質量,現在我施工的城市已經禁止使用這種方法了。 2、提前預埋法一:支模完畢后,在需要植筋的部位模板上進行開孔,后塞入拉墻筋,錨固長度應滿足設計及規范要求,并用密封材料將鋼筋與模板間縫隙填塞密實,防止混凝土澆筑時跑漿,造成蜂窩麻面。植筋外漏長度可根據具體需要進行設置,如主體結構外露拉墻筋需要較短時可直接留夠長,但端部暫不設置彎鉤,以免造成拆模困難。如需外露長度較長或需要通長設置時可考慮留短筋后進行搭接焊(10d單面焊)或綁扎搭接(55d)。這樣施工的不利條件:(1)、拆模受影響不易拆模。(2)、模板損壞率提升。(3)、模板周轉使用時,距地面高度變化,造成砌筑時鋼筋高度與灰口不對應,拉墻筋起不到作用,影響砌體質量。 3、提前預埋法二:支模前將拉墻筋該錨固的部分錨固,將應外露的部分豎向彎到模板內皮的位置,滿足搭接焊長度要求。后進行支模打灰。拆模后派專人在相應位置進行剔鑿,鑿出預留的鋼筋,砌筑施工前派專人進行除銹及焊接,使拉墻筋埋入墻內長度滿足設計及規范要求。如此施工的不利條件:(1)、剔鑿預...閱讀全文

xxx 2014-05-08 4259 2