亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

wsh
發帖時間:2014-03-31 10:22:37 樓主

腳手架、模板的下層樓板支撐28天都算不過,結果都是建議保留支撐或增加支撐,這里軟件計算是否存在問題?

博樂
回帖時間:2014-03-31 13:23:49 1樓

軟件中28d是根據你輸入的混凝土強度等級考慮設計強度的,一般實際現場混凝土強度要求稍大于設計強度,建議根據實測強度輸入混凝土強度。另外軟件驗算腳手架、模板支架等對下方樓蓋板的影響,除了考慮樓板承載力以外還要考慮立桿傳遞荷載,所以如果計算通不過的話,最好查看下具體是什么原因。

其他類似問題

腳手架、模板的下層樓板支撐28天都算不過,結果都是建議保留支撐或增加支撐,這里軟件計算是否存在問題?...閱讀全文

wsh 2014-03-31 3044 1

結論和建議:1.Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐...閱讀全文

難得糊涂 2018-03-06 2578 2

腳手架方案計算結果是不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐。還有沒有其他措施?或者應該怎么說明?...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-04 4979 2

梁模板支撐腳手架沒有抗傾覆計算...閱讀全文

樂逍遙 2019-03-10 2192 3

品茗更新了輪式腳手架么...閱讀全文

膚淺到只想睡覺 2019-08-19 1086 2

售前客服