卸荷數據

3725

3

軟件之星
發帖時間:2014-03-28 15:34:52 樓主

懸挑腳手架的卸荷這個應該怎么填寫?

yuan
回帖時間:2014-03-31 08:51:21 1樓

卸荷點的位置是選在主節點上,所以應該是立桿縱距的整數倍
Parallel、
回帖時間:2014-03-31 08:47:44 2樓

卸荷點水平間距HL輸入的數值需是架體立桿縱距的整數倍。
云中飛鶴
回帖時間:2014-03-28 16:17:10 3樓

懸挑腳手架一次搭設高度不超過20m,不需要卸荷-------規范也不允許用鋼絲繩卸荷
  • 軟件之星2014-03-28 17:27:27回復

    我的方案超過20米,所在我是要論證的 我的方案超過20米,所在我是要論證的

  • 云中飛鶴2014-04-03 14:28:42回復

    超過20m也不需要卸荷,因為你基本上不能超過24m的,樓板承載力計算通不過,架體附加構造措施每隔六跨設置一道橫向斜撐你滿足不了,如果架體過高,連墻件一步一跨設置你根本無法達到的,為什么非要超過20m去專家論證,錢省下來,多周轉幾次不好么? 超過20m也不需要卸荷,因為你基本上不能超過24m的,樓板承載力計算通不過,架體附加構造措施每隔六跨設置一道橫向斜撐你滿足不了,如果架體過高,連墻件一步一跨設置你根本無法達到的,為什么非要超過20m去專家論證,錢省下來,多周轉幾次不好么?

  • 云中飛鶴2014-04-03 14:30:55回復

    如果真要卸荷,只能是采用在型鋼下設置型鋼支撐的方式來計算--------規范不允許鋼絲繩卸荷,你做了專家會通過么-----本就是違反規定的事情啊 如果真要卸荷,只能是采用在型鋼下設置型鋼支撐的方式來計算--------規范不允許鋼絲繩卸荷,你做了專家會通過么-----本就是違反規定的事情啊

其他類似問題

懸挑腳手架的卸荷這個應該怎么填寫?...閱讀全文

軟件之星 2014-03-28 3725 3

鋼管扣件式腳手架卸荷kf如何取值合理...閱讀全文

豆豆754 2022-11-28 689 1

我想把90米的外架做成落地腳手架,卸荷設置應怎么設置,分幾次,每次高度怎么設置?...閱讀全文

軟件之星 2015-03-27 3648 1

一般來說,外腳手架的卸荷系數取值是多少啊?...閱讀全文

Jackong 2013-04-16 4007 2

鋼管式落地腳手架計算里鋼絲繩卸荷欄怎么沒有使用鋼絲繩直徑選項?"鋼絲繩繩夾數量"是指鋼絲繩的組數還是單組鋼絲繩的繩夾數,為什么要限制在50以內...閱讀全文

一陣風 2012-04-24 5051 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信