排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3~5公分的距離,怎么把這個縫隙補上?是層間與柱邊的縫,不是樓板預留洞口留下縫。用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?

戀薔薇
回帖時間:2014-03-25 08:46:19 1樓

這種情況先將排煙道截取一節,將截面修平整,將煙風道進行連接,連接好后(不過接縫必須牢固不透風)再用水泥漿抹平
隨心所欲
回帖時間:2014-03-24 21:11:47 2樓

常規做法: 介于兩種不同材料之間,在不破壞排煙道的情況下,采用軟性材料如聚苯顆粒砂漿、聚苯板(均阻燃型)等材料填充。有必要進行簽證處理。

其他類似問題

排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3~5公分的距離,怎么把這個縫隙補上?是層間與柱邊的縫,不是樓板預留洞口留下縫。用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?...閱讀全文

豆豆177 2014-03-24 5393 2

廚衛間對排煙道材料有沒有具體要求,參照什么規范或者文件,謝謝...閱讀全文

琪寶貝他爹 2014-07-28 3680 2

煙道安裝要做的檢驗批...閱讀全文

兔子 2014-01-03 8794 4

廚房、衛生間排煙道資料怎么做?是否只做隱蔽驗收記錄?...閱讀全文

沐沐 2015-08-07 5869 2

煙道的隱蔽驗收記錄怎么填寫...閱讀全文

恰逝流年 2018-08-22 3748 2