懸挑腳手架陽角 就A B 兩種方案么 這兩種方案都穿過建筑物轉角處 一般都是剪力墻柱的位置 如懸挑梁不穿過柱 而是在柱兩側斜向懸挑 然后其上加連梁怎么計算啊

wsh
回帖時間:2014-03-25 00:12:08 1樓

采用B型聯梁懸挑,將1#主梁刪除
Ivan
回帖時間:2014-03-20 08:50:29 2樓

您好,您現場的懸挑做法時準備繞開柱的位置吧,很抱歉軟件中未有相應的計算模型。這邊會在后續增加這方面的計算,并且不斷完善各功能,這邊也要感謝您給我們提出寶貴的建議,還希望繼續支持我們的軟件。

其他類似問題

懸挑腳手架陽角 就A B 兩種方案么 這兩種方案都穿過建筑物轉角處 一般都是剪力墻柱的位置 如懸挑梁不穿過柱 而是在柱兩側斜向懸挑 然后其上加連梁怎么計算啊...閱讀全文

會飛的魚 2014-03-19 3860 2

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 786 1

參數輸完之后,顯示支撐距主梁外錨固點的水平距離應小于主梁懸挑長度...閱讀全文

豆豆547 2022-08-11 1393 2

X和Y向交叉的這四根立桿,是應該歸屬于X向呢,還是Y向呢,在排列立桿的時候,是不是只需要歸屬一個方向就行了,要么輸入到X向,要么輸入到Y向,不能兩個方向都輸入?...閱讀全文

豆豆97 2022-08-09 1114 4

對于陽角部位,這樣布置的立桿該如何計算...閱讀全文

豆豆虎 2018-11-03 1720 2