發帖時間:2014-03-18 13:50:35 樓主

條文要求荷載取其最不利組合進行計算,而附錄B—等跨連續梁內力和撓度系數表卻僅列出靜載作用時,是否應考慮活載作用?

豆豆177
回帖時間:2014-03-19 08:50:49 1樓

為利用等跨或不等跨連續梁的內力和撓度系數表,采用簡化計算,將恒載與活載疊加為均布線荷載或集中荷載,查表計算。

模板支架的受彎構件有特殊性:①跨度小,幾cm或幾十cm,活荷載[模板支架受彎構件(連續梁)的活載:①施工人員及設備。②振搗砼(含10cm堆集荷載)。③傾倒荷載—對側模。]難以隔跨作用。②連續梁、板(底模、方木楞、鋼管)均為等截面,次端支座截面內力(彎矩M、剪力V)起控制作用。行業標準JGJ162漏掉活荷載組合,應服從國家標準GB50009。雖然砼澆搗后,沒有了活荷載,但在恒、活荷載共同作用下產生的撓度難以恢復。

計算梁底方木次楞時,注意側模自重實際上直接傳遞給鋼管大楞,原因是:①實際施工時,先搭設梁底模,綁扎鋼筋后方可合攏側模。②砼澆搗后,必須先拆側模方可提高周轉率,所以不能將側模荷載計入底模下側邊的方木楞上。故軟件設置中應予糾正。

采用扣件式鋼管腳手架作為模板支架時,不必驗算鋼管大楞的抗剪強度,原因是扣件承載力起控制作用,見行業標準JGJ130第5.2.1條的條文說明。


第4.2.8條:對于風荷載作用在模板上的水平力,應進行整體側向力計算。
條文說明4.2.8:考慮到水平結構邊梁受到風荷載的直接作用,且還有如混凝土輸送泵等水平力對模板支撐架的作用,確實會對模板支架的整體穩定性產生不利影響,增加對模板支撐架整體作用的水平力作用,以水平結構邊梁上風荷載的形式出現。

其他類似問題

條文要求荷載取其最不利組合進行計算,而附錄B—等跨連續梁內力和撓度系數表卻僅列出靜載作用時,是否應考慮活載作用?...閱讀全文

曉玩 2014-03-18 3847 1

根據《建筑施工模板安全技術規范》,計算模板支架體系,活載有三種:1.施工人員及設備荷載;2.振搗混凝土時產生的荷載;3.傾倒混凝土時產生的荷載。在梁的計算模塊中,是考慮1+2的兩種活載,為什么在板的計算模塊中,僅考慮1作為活載呢?求教。...閱讀全文

豆豆966 2015-08-13 5878 1

板計算書中哪個是立桿傳遞的恒載標準值和活載標準值...閱讀全文

豆豆699 2022-03-26 1191 2

Mmax=0.1q1靜L2+0.117q1活L2q1靜和q1活不都是均布荷載嗎?為什么要要分開計算,q1活是按哪種荷載進行計算的呢...閱讀全文

老三 2020-03-03 1244 1

除了分別計算,取最不利組合之外,有沒有對恒荷載和活荷載由誰主控有清晰的判別公式...閱讀全文

沈總工 2019-08-06 6326 2