1、墊板底面積如何取在新版本腳手架中有懸停提示,
《建筑施工計算手冊》江正榮 著 2001年7月第一版 第7.4條
立桿基礎的計算底面積,可按以下情況確定:(1)僅有立桿支座(支座直接放于地面上)時,A取支座板的底面積;(2)在支座下設有厚度為50~60mm的木墊板(或木腳手板),則A=a*b(a和b為墊板的兩個邊長,且不小于200mm),當A的計算值大于0.25m2時,則取0.25m2計算;(3)在支座下采用枕木作墊木時,A按枕木的底面積計算;(4)當一塊墊板或墊木上支承二根以上立桿時,A=a*b/n(n為立桿數),且用木墊板應符合(2)的取值規定
2、地基承載力標準值根據現場實際情況取值,通過勘察報告或者現場動力觸探試驗等獲取。