我在計劃用電設備時,軟件提醒導線電流不夠,怎么修改才能使其滿足要求呢

云中飛鶴
回帖時間:2014-03-23 18:29:49 1樓

請你分區設置配電系統-----即增加總箱的數量
Ivan
回帖時間:2014-03-13 16:55:39 2樓

您好,如果現場的用電機具特別多的話,就需要多設置幾個配電箱,一般來說,一個配電箱下面分4-5個干線,每個干線下面分4-5個用電機具就差不多了,如果干線下面的用電機具特別多的話就會導致上訴問題。
  • 軟件之星2014-03-13 17:08:42回復

    能否幫我看一下我做的工程問題出在那里? 能否幫我看一下我做的工程問題出在那里?

  • Ivan2014-03-14 08:43:30回復

    好的,這邊添加下你的QQ,幫你看下 好的,這邊添加下你的QQ,幫你看下

其他類似問題

我在計劃用電設備時,軟件提醒導線電流不夠,怎么修改才能使其滿足要求呢...閱讀全文

軟件之星 2014-03-13 3437 2

這個導線選擇是不是太離譜了,是軟件的問題嗎...閱讀全文

zhm 2015-11-07 4167 2

我使用的安全軟件是2015年品茗安全軟件,在編制臨時用電施工組織設計時,不能把一個配電箱的所有機械設備一次性勾選完畢,要一個一個的選很麻煩,這個問題怎樣解決?...閱讀全文

豆豆237 2015-11-08 2830 1

品茗用電cad導線無鋁電纜選擇項...閱讀全文

? 2013-11-12 3089 1

施工用電計算選擇導線、電器設備錯誤:很小的電流量卻選擇很大的導線?如:(1)、自落式混凝土攪拌機開關箱至自落式混凝土攪拌機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.85)=9.83A ii)選擇導線 選擇VV-3×240+2×120,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為407A。室外架空銅芯導線按機械強度的最小截面為10mm2,滿足要求。 iii)選擇電氣設備 選擇開關箱內隔離開關為HH4-400/350 ,其熔體額定電流為Ir=350A,漏電保護器為DZ20L-400/350。 (2)、卷揚機開關箱至卷揚機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A ii)選擇導線 選擇VV-3×240+2×120,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為407A。室外架空銅芯導線按機械強度的最小截面為10mm2,滿足要求。 iii)選擇電氣設備...閱讀全文