1號干線導線截面及出線開關的選擇 i)計算電流: 按導線安全載流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A 選擇的電流Ijs=272.98A 按允許電壓降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 選擇VV-3×150+2×70,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為294A。Ijs按計算結果為136.74A,為什么該干線下最大的分配箱電流Ijs卻是272.98A呢?不明白為什么,請大神指教!...閱讀全文

LYG 2020-01-09 1459 1

本工程有一棟樓有局部高18.05m的高支模,各種數據填入后進行驗算始終驗算不過,根據結論把立桿間距調小為0.4X0.4,步距0.6后依然驗算不過,發現立柱自重標準值對驗算結果的影響最大,但是這個立柱立柱標準值到底該取多少呢?我是按照提示取的支模架高度*0.15=2.7進行計算的,然后架體構造欄中的“頂部立柱計算長度系數”和“非頂部立柱計算長度系數”是按軟件查表所得。請高手指教該高支模立桿縱橫間距和步距調整到多少能驗算通過。...閱讀全文

豆豆12 2016-11-03 3270 2