接頭螺紋外徑及螺紋外觀質量為什么少0.4mm??

博樂
回帖時間:2013-11-13 11:13:44 1樓

您好,能具體描述一下是哪個專業的哪張表格么?是和規范不符還是?

其他類似問題

接頭螺紋外徑及螺紋外觀質量為什么少0.4mm??...閱讀全文

小牟 2013-11-03 3147 1

螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,這個是自己測試就可以嗎。上面寫的填寫報告,還是要第三方檢測?...閱讀全文

淡淡的 2021-04-19 1027 1

誰有直螺紋套筒連接規范...閱讀全文

技術員 2011-06-12 5213 1

規范中,接頭的現場檢驗應按驗收批進行,同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。當3個接頭試件的抗拉強度均符合表1中相應等級的強度要求時,該驗收批應評為合格。如有1個試件的抗拉強度不符合要求,應再取6個試件進行復檢。復檢中如仍有1個試件的抗拉強度不符合要求,則該驗收批應評為不合格。現場檢驗連續10個驗收批抽樣試件抗拉強度試驗一次合格率為100%時,驗收批接頭數量可擴大1倍。1、驗收批是什么意思,我們都是按層劃分檢驗批,如果每層不到同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭不到500,是否也按一個驗收批,還是不用管按層劃分的檢驗批,湊齊500個就算一個驗收批呢?2、必須在工程結構中隨機截取,這個工程結構中隨機截取的意思是什么,是指的在安裝好接頭的柱子上取樣嗎,還是也可以在安裝前取樣,或者是加工區取樣?因為我覺得在安裝好的柱梁板上取樣很不現實。盼各位大神解答,謝謝!...閱讀全文

覓香 2019-01-10 2346 3

各位專家請問一下,直螺紋套筒要材料報驗嗎?需要復試嗎...閱讀全文

王KM 2018-05-10 4611 2