一、塔吊矩形板式基礎中的在地基參數欄,我的承臺設置在強風化巖面上,請問:
1 、地基承載力修正值如何取值?
2、承臺底面以下土的重度如何取值(強風化巖,勘察報告中無提供其重度)?
二、地基變形驗算欄:
1、沉降量S1、S2軟件顯示為20,是默認嗎?
2、基礎傾斜方向的基底寬度是取承臺的寬度還是其對角線的長度?

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-10-08 10:46:02 1樓

一:
1.強分化的巖石,可參照所風化成的相應類土取值
2.取相應巖石的重度值,如下圖
二:
1沉降量S1、S2這個是軟件的一個默認值,現場要根據實際情況確定
2取基礎傾斜一端與另一端的連接寬度
  • 司徒2012-10-09 11:05:47回復

    一、1、如何確定所風化成的相應類土? 2、所提供的重度值是取自哪個規范? 二、 1、沉降量S1、S2的默認值20是取自哪個規范? 2、如何知道基礎向哪個方向傾斜? 一、1、如何確定所風化成的相應類土? 2、所提供的重度值是取自哪個規范? 二、 1、沉降量S1、S2的默認值20是取自哪個規范? 2、如何知道基礎向哪個方向傾斜?

  • 品茗軟件溫州辦事處2012-10-09 15:01:53回復

    一1這個可以做風化試驗確定2這個是來自由中國建筑工業出版社出版的地基與基礎(第三版)里的P12頁 二1默認值是我們自定義的,實際取值應來自做沉降觀測試驗2這個就需要做沉降觀測試驗了 一1這個可以做風化試驗確定2這個是來自由中國建筑工業出版社出版的地基與基礎(第三版)里的P12頁 二1默認值是我們自定義的,實際取值應來自做沉降觀測試驗2這個就需要做沉降觀測試驗了

其他類似問題

一、塔吊矩形板式基礎中的在地基參數欄,我的承臺設置在強風化巖面上,請問:1 、地基承載力修正值如何取值?2、承臺底面以下土的重度如何取值(強風化巖,勘察報告中無提供其重度)?二、地基變形驗算欄:1、沉降量S1、S2軟件顯示為20,是默認嗎?2、基礎傾斜方向的基底寬度是取承臺的寬度還是其對角線的長度?...閱讀全文

司徒 2012-10-07 4304 1

矩形板式基礎,默認的鋼筋布置為雙層雙向鋼筋網片,實際塔吊出廠的說明書在雙層雙向鋼筋網片的基礎上,增加了十字梁。軟件計算輸參數時,十字梁的鋼筋沒地方輸入,單純雙層雙向鋼筋網片不滿足安全計算的要求。如何調整?...閱讀全文

豆豆983 2020-06-27 1099 1

塔吊基礎計算中,矩形板式樁基礎計算中,軟件樁數n取值只能為4或5,但我們現場的實際情況為1個樁,這種情況該如何計算呀。...閱讀全文

豆豆49 2016-02-25 2776 1

我們這個塔吊頂面準備和地下室底板平齊,這里軟件里面的承臺上部覆土厚度為0?承臺底面以下土的重度是承臺底部所在的那層土的重度?承臺埋置深度根據圖里的情況是填1.35m還是9.12+0.1=9.22m?承臺底面以上土的加權平均重度整么求的?(因為承臺上部沒有土,Ym=(每層土的厚度*該層土的重度)的總和/土的總高度,里面的土的總高度是一直到地表還是基礎頂面?麻煩了!求指導!!!...閱讀全文

愛學習的阿亮 2017-12-20 3545 2

在計算矩形板式樁基礎時,不增加暗梁的情況下,在計算承臺的彎矩的時候與規范JGJ187 6.4.2的計算方式有疑問,為什么軟件上取的是彎矩最大值?而規范上是取的所有樁對X軸、Y軸的彎矩之和,規范這樣計算的彎矩值肯定比軟件的值要大,軟件這樣驗算安全系數肯定會很低,是我沒理解還是軟件有誤,請大神解釋下,謝謝...閱讀全文