發帖時間:2012-09-29 17:09:17 樓主

品茗在懸挑腳手架計算中錨固長度是至端部兩壓環鋼筋中間至外側壓環鋼筋的距離;而GB130-2011規范圖示的是外側壓環鋼筋至端部工字鋼的距離,這樣就產生兩個錨固長度上的不一致;

0
回帖時間:2012-10-13 10:39:07 1樓

品茗的錨固長度應按照JGJ130-2011規范調整
0
回帖時間:2012-10-12 10:01:51 2樓

規范中的固定段長度不應小于懸挑長度的1.25倍,是必須滿足的。因JGJ59-2011檢查未達到的扣10分
蘭兒
回帖時間:2012-10-09 13:48:27 3樓

品茗在懸挑腳手架計算中錨固長度中,就比JGJ130-2011中的錨固長度大于200,這軟件就更加偏于安全,
aijun12321
回帖時間:2012-10-08 14:29:00 4樓

軟件中懸挑型鋼梁的輸入方式主要是按照JGJ130-2011中型鋼懸挑梁力學計算簡圖要求設計,對于規范中建議的固定段長度為懸挑長度的1.25倍,應根據計算及現場施工控制。

其他類似問題

品茗在懸挑腳手架計算中錨固長度是至端部兩壓環鋼筋中間至外側壓環鋼筋的距離;而GB130-2011規范圖示的是外側壓環鋼筋至端部工字鋼的距離,這樣就產生兩個錨固長度上的不一致;...閱讀全文

小諸 2012-09-29 7375 4

懸挑工字鋼,從邊梁挑4.5m,但是品茗軟件強度與繞度驗算中,中間支點取的1m,這是什么意思...閱讀全文

Monster 2014-03-03 3608 1

1、型鋼懸挑腳手架“陽角A”計算中:M點~Q點是否指層高?2、型鋼懸挑腳手架“荷載參數”中:腳手架聯梁傳遞支座力F為12KN,取值是否需調整,取值依據?3、型鋼懸挑腳手架計算時,立桿縱橫距分別為1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可結果是橫桿驗算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2014-03-12 4424 1

JGJ130-2011規范中規定懸挑鋼梁型號及錨固件應按設計確定,鋼梁截面高度不應小于 160mm。請問聯梁規格也需要滿足不應小于 160mm這個要求嗎?...閱讀全文

七跨風 2024-03-08 609 1

請問這兩個荷載取值哪里?怎么取值?...閱讀全文

豆豆610 2023-08-26 486 1