亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

藍鯊
發帖時間:2012-08-20 11:19:32 樓主

懸挑腳手架中,陽角懸挑工字鋼采用型鋼連梁時,采用哪種計算模型呢?

你來我往
回帖時間:2012-08-21 11:05:01 1樓

1、先是用“型鋼懸挑腳手架”板塊在“懸挑方式”中選“聯梁懸挑”,出計算書;
2、再用“懸挑腳手架陽角型鋼”板塊。注意點就是在最下面的荷載參數里“腳手架聯梁傳遞支座力”那里取步驟1計算書中按一個跨度為計算單元取的上部荷載傳至聯梁的荷載再加上聯梁自重就可以了。計算模型就如計算書里那樣的,取45度向的預埋那根為最不利,計算簡圖為預埋端固支、鋼絲繩拉結點用固定鉸支座的連續梁。
tean
回帖時間:2012-08-20 12:37:25 2樓

不知道是不是你要問的結果。

其他類似問題

懸挑腳手架中,陽角懸挑工字鋼采用型鋼連梁時,采用哪種計算模型呢?...閱讀全文

藍鯊 2012-08-20 10351 2

懸挑工字鋼高度怎么設置,我這個版本怎么沒有主梁高度這一蘭...閱讀全文

wangzi 2013-12-11 4119 1

我們在計算工字鋼懸挑腳手架時,需要設置工字鋼的的懸挑高度嗎?怎樣設置。還有軟件中的計算高度是否是搭設高度。...閱讀全文

wangzi 2013-12-11 3360 1

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 785 1

參數輸完之后,顯示支撐距主梁外錨固點的水平距離應小于主梁懸挑長度...閱讀全文

豆豆547 2022-08-11 1393 2